УЗО на стиральную машину Whirlpool

Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости

Модераторы: SKORPION, bun, volna2m

roald

УЗО на стиральную машину Whirlpool

Сообщение roald » 12 янв 2008 17:55

Ответьте, пожалуйста, подойдет ли для подключения стиральной машины УЗО 32А 30 мА типа АС электронный. Или нужно обязательно тип А?

Nikola

Сообщение Nikola » 19 мар 2009 01:41

А и АС-это УЗО на разный вид (род) тока. Не советую дома применять УЗО с диф. током 30 мА, т. к. медленно возрастающий поражающий человека ток 20-25мА вызывает очень сильную боль , руки парализуются , затрудняется дыхание и человек не может самостоятельно освободиться. Поэтому для дома желательно УЗО с диф. током 10мА которое дороже и трудее найти. Правильное применение УЗО: http://ploshadka.ru/inform6.html

P.S. ___Так как в большинстве УЗО нет защиты от перегрузок и короткого замыкания допустимо а может даже и лучше применение УЗО на 32 А с обязательной установкой 2-х полюсного автоматического выключателя на 16 А.

Nikola

Сообщение Nikola » 21 мар 2009 22:27

Сегодня получил на тестирование УЗО-ДПА 16 торговой марки ИЭК, если желаете, могу сообщить результат .

Nikola

Сообщение Nikola » 24 мар 2009 08:12

Краткие результаты тестирования УЗО-ДПА 16 (30мА)_____ 1) заявленному отключающему диф. току 30мА соответствует; 2) флажок виден на 1/3-ть и плохо различим (пришлось дорабатывать); 3) скоба обеспечивающая проходную цепь РЕ шаталась (пришлось доробатывать, желательно продублировать проводник РЕ); 4) с момента включения в сеть , электронная часть схемы греется и корпус тёплый (требуется присмотр); 5) идеально подходит для защиты электрохолодильника от повторного включения ранее 5 мин., т. к. УЗО зависимо от сети; 6) срок службы явно меньше заявленных 15-лет из-за применения электролитического конденсатора в схеме; 7) следует обратить внимание, что УЗО предназначенно для использования в сети с напряжением не более 230 В при заявленной работоспособности от 115 В до 265 В.

lexint

Сообщение lexint » 22 апр 2009 10:45

Nikola писал(а):Краткие результаты тестирования УЗО-ДПА 16 (30мА)_____


А такой вопрос - в двух проводных сетях оно работает?
По логике должно, тк УЗО сравнивает входящий и выходящий через него
токи и двух проводов достаточно, а на самом деле ?

Sonic

Сообщение Sonic » 22 апр 2009 10:54

Достаточно, только электронное тогда лучше не ставить - оно перестает работать при обрыве нейтрали, что создает опасность.

Nikola

Сообщение Nikola » 23 апр 2009 02:31

УЗО при обрыве L или N отключается и отключает и N и L ( УЗО- ДПА 16 ) !!!!!

Sonic

Сообщение Sonic » 23 апр 2009 10:59

2 Nikola:
При ОБРЫВЕ - ОТКЛЮЧАЕТСЯ??? Весь мой опыт говорит что это невозможно.
Об опыте: три года профессионально делаю электромонтаж в квартирах и домах. Обитаю в основном здесь, заходите, там вам и про УЗО расскажут...
Сюда забредаю лишь при поломке какой-нить техники.

Nikola

Сообщение Nikola » 24 апр 2009 10:18

Для Sonic
Ещё раз объясняю: при обрыве L или N со стороны входа ,УЗО ДПА16 отключается !!!!! УЗО ДПА-16 энерго-завимо !!! При обрыве N ( со стороны выхода ) и попадании L ( со стороны выхода ) на корпус защищаемого прибора --- УЗО свои защитные функции выполнит !!!!!

Nikola

Сообщение Nikola » 24 апр 2009 10:28

P.S. Пропали две буквы, следует читать :" энерго-зависимо ".

Sonic

Сообщение Sonic » 24 апр 2009 14:05

Хм, интересный агрегат... Не встречал таких ранее.


Вернуться в «Электричество дома»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость