Защитное реле напряжения VP 3600 - самопроизвольно щёлкает

Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости

Модераторы: SKORPION, bun, volna2m

Elm67

Защитное реле напряжения VP 3600 - самопроизвольно щёлкает

Сообщение Elm67 » 20 май 2011 13:59

Добрый день!
Покупая холодильник "INDESIT" решил прикупить к нему и защитное реле напряжения VP 3600 для бытовых электроприборов, всё таки летом сеть начинает вести себя не предсказуемо. После пары месяцев работы случайно заметил, что устройство самопроизвольно начало щёлкать, включая/выключая при этом нагрузку. Управление настройками и напряжение сети, судя по индикации VP 3600 - в норме. Компрессор холодильник слава Богу выдержал такой "эксперимент", но сам холодильник пришлось включить без защиты... от греха подальше.
Открыл защиту, проверил ёмкости - всё ОК, транзистор 2N5551(India) - в норме, диоды тоже рабочие... Остались: исполнительное реле:SMIH-12VDC-SL-A и сборка AMS78L05N. Может у кого есть опыт ремонта подобных устройств, помогите советом или схемой. Выбрасывать вроде как рано, да и использовать в качестве "напряжометра" вроде изврат. В паспорте к прибору указывается, что сделалан в Донецке.