Мощность потребления бытовой техники и сила тока в розетке
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
Мощность потребления бытовой техники и сила тока в розетке
Всем добрый день. Купили электроплиту с макс.мощностью потребления 10,9 кВт. В руководстве к этой плите написано Приборы со штекерами можно подключать к сети только через установленные согласно правилам розетки с макс.силой тока 25 A...
Я правильно понимаю, что использовать на полную мощность духовой шкаф+ все конфорки сразу одновременно нельзя? (при условии соблюдения этого пункта) Исхожу из того, что 10900Вт/220В=около 50А.
И еще вопрос на ту же тему: На электроплиту стоит автомат на 25 А. Опять же- получается, что этот автомат должно выбить, если я задействую всю мощность плиты?
Или тут обратное правило и плите просто не удастся получить все 10,9кВт? Заранее извините за возможно профанский вопрос
Я правильно понимаю, что использовать на полную мощность духовой шкаф+ все конфорки сразу одновременно нельзя? (при условии соблюдения этого пункта) Исхожу из того, что 10900Вт/220В=около 50А.
И еще вопрос на ту же тему: На электроплиту стоит автомат на 25 А. Опять же- получается, что этот автомат должно выбить, если я задействую всю мощность плиты?
Или тут обратное правило и плите просто не удастся получить все 10,9кВт? Заранее извините за возможно профанский вопрос
|
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
|
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
Re: Мощность потребления бытовой техники и сила тока в розет
А н д р е й писал(а):Купили электроплиту с макс.мощностью потребления 10,9 кВт. В руководстве к этой плите написано Приборы со штекерами можно подключать к сети только через установленные согласно правилам розетки ...
Кроме розетки должны соответствовать мощности проводка и счетчик.
Провода и счетчик -это думаю, на совести строителей дома, т.к. раз там стоит автомат на 25А, то значит они должны были под это "заточить" и остальные составляющие для нормального энергопотребления. Плохо то, что бывшие жильцы запитали от этой электроплитной розетки еще и водонагреватель со стирмашкой. Вот теперь размышляю - куда бы их корректно перекинуть....
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
А н д р е й писал(а):Провода и счетчик -это думаю, на совести строителей дома, т.к. раз там стоит автомат на 25А, то значит они должны были под это "заточить" и остальные составляющие для нормального энергопотребления. Плохо то, что бывшие жильцы запитали от этой электроплитной розетки еще и водонагреватель со стирмашкой. Вот теперь размышляю - куда бы их корректно перекинуть....
В эл. щетке установить дополнительный автомат и провести от него отдельный кабель.У нас на установку авт.ст.машин требуется разрешение горэлектросети, там указываются необходимые требования и к кабелю, и к автомату, и к Электрощётчику!И не дорого стоит это разрешение.(прошлый год я заплатил 150)
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
А н д р е й писал(а):Ни от кого никогда не слышал, что на стирмашку разрешение нужно. Что в ней такого, чего нет, скажем в посудомойках, электронагревателях, водонагревателях и т.д. И не будете же ставить на каждый из перечисленных приборов отдельный автомат? Да и места в щитках не хватит
А жаль ! Эти нормативы на нагрузки электро сетей , если Вы со мной согласитесь, обязаны просчитываться архитектором здания, Но ,когда изготавливался проект тех зданий, самым энергопотребляемым бытприбором был электроутюг и электроплитка по 1000ватт,несколько лампочек по60 ватт.Ой !Да ещё пылесос на 400 и телевизор.
Современный набор электробытовых приборов требует гораздо больших нагрузок ! Или Вы не согласны ? Расчётом подводящих сетей и занимается горэлектросеть. А то ,что Вы не слышали , ну значит просто Вы живёте в городе , который согласен что вместо утюга на 1000 ватт Вы можете подключить и стирмашинку на "2000 и водогрейку на2500 и посудомойку,и чайник на2000 и три телевизора и 3 компа и фен......Ну а виновным будет тот,который об автоматических машинах тогда слышал , но ему сказали ,что в СССР такой ерундой заниматься не будут ( это мне рассказал бывший студент тех времён архитектурного института ,) , а потому в расчёт не принимать ...Сечение подводящих сетей - это первое требование к спокойной эксплуатации бытовых элприборов !Ну а если Вы с этим не согласны ...вы плохо знаете закон Ома... Либо сами проведите все расчёты по нагрузкам на электропроводку , либо заплатите профессианалам.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 06 сен 2011 00:12, всего редактировалось 1 раз.
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
стаспрачкис писал(а): самым энергопотребляемым бытприбором был электроутюг и электроплитка по 1000ватт,несколько лампочек по60 ватт.Ой !Да ещё пылесос на 400 и телевизор.
Современный набор электробытовых приборов требует гораздо больших нагрузок ! Или Вы не согласны ?
Не требуется всё включать одновременно.
В прежние времена стояли "пробки" на 6А и счетчик электрический однофазный СО-И446
- bun
- Модератор
- Сообщения: 4463
- Зарегистрирован: 24 фев 2007 18:27
Даю честное слово, что пропустил все прения, которые почистили.
стаспрачкис, скорее всего, вы не так поняли мой вопрос. Я имел ввиду - почему только на стирмашку нужно такое разрешение? Как насчет остальной перечисленной в моем постом выше технике ?
П.С. кстати, насчет города, в котором я живу.. Мы с вами почти земляки, я тоже живу на Кольском п-ве
Для того была возможность одновременной работы эл.плиты(пусть и не на всю мощь, а хотя бы на четверть, а это > 2,5 кВт), стирмашки с посудомойкой (макс.мощность 2 и 2,3 кВт соответственно) и водонагревателя (мощность 2кВт). Холодильник я даже в расчет не принимаю. И если стирмашка вряд ли будет задействоваться на всю мощь, то водонагреватель с посудомойкой будут часто использоваться на полную. Вывод - либо действительно следовать совету стаспрачкис'а, но при этом придется курочить детали ремонта, сделанного предыдущими хозяевами, либо придется забыть про мысли задействовать одновременно все вышеперечисленное.transfor писал(а):А н д р е й писал(а):запитали от этой электроплитной розетки еще и водонагреватель со стирмашкой. Вот теперь размышляю - куда бы их корректно перекинуть....
Зачем?
стаспрачкис, скорее всего, вы не так поняли мой вопрос. Я имел ввиду - почему только на стирмашку нужно такое разрешение? Как насчет остальной перечисленной в моем постом выше технике ?
П.С. кстати, насчет города, в котором я живу.. Мы с вами почти земляки, я тоже живу на Кольском п-ве
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
Ну почему же только ст.машина? Просто требование подводить отдельную проводку появилось в 70-е годы ,когда стали выпускаться "Кишенеу-автомат " и "Волга-10 "(домшних водонагревателей и прочей перечисленной техники ещё не выпускалось).Убедиться -просто позвоните в ближайшую горэлектросеть.А н д р е й писал(а):стаспрачкис, скорее всего, вы не так поняли мой вопрос. Я имел ввиду - почему только на стирмашку нужно такое разрешение? Как насчет остальной перечисленной в моем постом выше технике ?
П.С. кстати, насчет города, в котором я живу.. Мы с вами почти земляки, я тоже живу на Кольском п-ве
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
А н д р е й писал(а):Ни от кого никогда не слышал, что на стирмашку разрешение нужно.
Конечно не нужно.
А н д р е й писал(а):Для того была возможность одновременной работы эл.плиты(пусть и не на всю мощь, а хотя бы на четверть, а это > 2,5 кВт), стирмашки с посудомойкой (макс.мощность 2 и 2,3 кВт соответственно) и водонагревателя (мощность 2кВт). Холодильник я даже в расчет не принимаю. И если стирмашка вряд ли будет задействоваться на всю мощь, то водонагреватель с посудомойкой будут часто использоваться на полную.
Не будет ничего. Сколько проводов не прокладывать и как не перекидывать, как не подключать - всё бесполезно. Не выдержат автоматы и счетчик.
А н д р е й писал(а):Вывод - ....... забыть про мысли задействовать одновременно все вышеперечисленное.
Вывод: забыть!
transfor писал(а): Сколько проводов не прокладывать и как не перекидывать, как не подключать - всё бесполезно. Не выдержат автоматы и счетчик.
Тут я не согласен. Сейчас у меня водонагреватель и стирмашка выведены отдельными проводами на один отдельный автомат. Эл.плита - на свой родной. Все нормально одновременно функциклирует.
стаспрачкис, про ремонт - это да. Тут беда еще в том, что счетчик находится в подъезде на общей площадке.И скрытую проводку к счетчику сделать не получится, т.к. все имеющиеся проводки чуть ли не вмурованы в стены, по-моему коробА вообще отсутствуют. А делать открытую проводку, доступную любому отморозку, зашедшему в подъезд,немного боязно. Как вариант, рассматриваю еще возможность переноса счетчика внутрь квартиры
В общем, завтра пойду в ЖЭУ, буду обсасывать с ними все варианты.
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
А н д р е й писал(а):Сейчас у меня водонагреватель и стирмашка выведены отдельными проводами на один отдельный автомат. Эл.плита - на свой родной. Все нормально одновременно функциклирует.
В общем, завтра пойду в ЖЭУ, буду обсасывать ....
Что "обсасывать", если "Все нормально одновременно функциклирует"?