Просьба дать замечания по схеме электропроводки

Сообщение Anton_ » 16 май 2008 15:48

Добрый день!
В результате lдолгих мучений и покупок было сделанно следующее, просьба заценить спецов на ошибки и замечания! Как по щитовой схеме (делал штатный электрик) так и по моему творчеству(то что в пределах квартиры). :-)

В эл.щитке ничего не трогал, а использовал протянутый мною когда-то провод 3x2,5 медь и заменил в щитке 16А(ИЭК) на 25A legran, от него в квартиру, в точке ввода провода в квартиру поставил щиток(бокс) ABB с дин рейкой на нем автоматы с узо и далее по квартире. Остальные вводы электрики :верх свет,плита, старый провод (перебитый где-то в квартире) от УЗО электрощитка на розетки(взамен его и затащил свой 3x2,5) в квартиру были от начала постройки, их не трогал.

Изображение

С уважением, Антон.

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4178
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 17 май 2008 10:08

По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?

Anton_

Сообщение Anton_ » 19 май 2008 11:00

elremont писал(а):По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?


Да отдельным боксом, вот таким:
Изображение

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4178
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 19 май 2008 17:34

Тогда все хорошо.

Anton_

Сообщение Anton_ » 19 май 2008 21:43

Спасибо, за консультацию!

Проверял схему работы УЗО резистором :фаза-корпус(защитный) 20 и 10 кОм- защита срабатывает, на 10кОм сразу, на 22кОм с задержкой. Резисторы на 0,5Вт-не сгорают, а только нагреваются, а рукой страшновато ...

архангел

Сообщение архангел » 21 авг 2008 13:03

Конечно извеняюсь но по моему в современных руководствах пишется о том что на нулевой потенциал "автомат" не ставят из-за опасности при его отключении появление "фазы" не там где надо :-?

leonidych

Сообщение leonidych » 29 янв 2009 12:58

Ошибка в схеме есть, да и автоматы лишние поставлены.

Павел
Юный техник
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 01 мар 2009 20:47

Сообщение Павел » 10 мар 2009 08:31

Ошибку в схеме можно считать случайной помаркой (если речь о синей черточки от 0-колодки в квартиру к неработающим розеткам). Автоматов лишних не бывает, а те что стоят - стоят без нарушений схемы.
НЕПРАВИЛЬНО соотношение защитного тока автоматов и сечения проводов! (16А=2,5мм2 1,5мм2=10А). Хотя всё будет работать, при максимальной нагрузке, которую позволят автоматы на той схеме - гарантирован перегрев проводов с медленно вытекающими отсюда последствиями.
Рекомендую просто поменять автоматы на другой номинал. Должно работать и с ними.

Maxim_Z

Сообщение Maxim_Z » 27 июл 2009 09:43

ФанатизЬм в кол-ве УЗО :mrgreen: А на плите - нету. Даже PE.

На розетки, если они не в помещении повышенной опасности (и не на улице), ставить УЗО смысла нет.

Кроме того, сечения к розеткам лучше выбрать 2,5 кв. мм, а на свет 1,5. Это на будущее. Групповой 3х6.

Объединять на один АЗ розетки с верхним светом - моветон.
Если уж глобальная переделка - надобно переложить на розетки с PE


Короче, кроме внесения геморроя и поддержки китаетурецких производителей ИЭК и шкапчика, данная схема ни к чему не приведет :mrgreen:

Р.С. Каскадность защиты - практически получится никакая, с ИЭК надо реально через два номинала.

SC

Сообщение SC » 08 авг 2009 21:11

А зачем стока УЗО натыкано? Не проще ли один поставить но входе? Ну и тогда на электрическую плиту желательно добавить УЗО. Там есть нагревательный элемент, а он часто пробивает на корпус.

valera_vrn

Сообщение valera_vrn » 10 авг 2009 11:51

Приветствую!!!
Может уже конечно и поздно..... но, мои замечания такие.
1. на вводе после счетчика логично былобы поставить УЗО на всю квартиру 63Ах100 мА, в качестве меры дополнительной противопожарной защиты, при этом выкинув из схемы два УЗО (оставить только на стиралку в ванной)
2. На электроплиту обязательно должен идти земляной провод.
3. в Щитке рекомендую провести дополнительное зануление (соединить две колодки 0 и земля проводом, для выравнивания потенциала). Проведите эксперимент, тестером померьте напряжение в любой розетке между 0 и землей, при его наличие зануление в щитке обязательно (даже 1-2 В это уже многовато, на моей памяти при плохой земле доходило до 60 В (отгорел шланг подвода воды к водонагревателю)).
4. не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы в квартире. Если 0 заземлен, то при кз сработает автомат, а при утечке УЗО.
Удачи...

djdf

Сообщение djdf » 12 июл 2010 22:13

elremont писал(а):По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?

извини я слишком много тебя сегодня цитирую.
схема критином придумана!
по схеме
ошибка в подключении 40 амперной узошки розетки работать не смогут если ноль брать по левой а не с автомата (это сам принцип автоматов на деф токе!