Завтра предстоит ремонт электрики.
Прикиньте дано: есть проводка самопальная в ванну и разетка в ваной с заземлением (но реальное оно там
или нет пока не знаю). Сегодня заметил что при НЕРАБОТАЮЩЕЙ машинке
стиральной провада машинки и пилота (сетев. фильтра через который
стиралка к розетки конектится) жутко горячие.
Оказалось что вилка в пилоте от стиралки сильно оплавилась, а вилка в
розетки от пилота не очень. НООООО самое интересное, что место
оплавления это не штырьки как обычно, место где идет заземление!!!!!
Я то догадыаюсь что заземления реального в розетке нет, выходит что
ток от стиралки по проводу заземления гуляет от разетки до стиралки
через пилот и греет провод и плавит вилки.
Вопрос что делать? Менять вилки и розетку? Или только вилку? Но
вопроса откуда такая температура на проводе заземления через разетку?
Предлагаю: 1. поменять вилку у стиралки на разборную и при этом
заземление не подключать в вилке. 2.Заменить фильтр на неоплавленный.
3.Заменить разетку (если получится а то если она не через автомат
идет, то хрен я ее отключу чтобы заменить, а так страшно без
выключения) нахер. - согласны с алгоритмом?.
ЗЫ. Корпус стиралки у меня заземляется на трубу с горячей водой
самопально через толстый алюмин. провод хе-хе.
ЗЫ.ЗЫ: Еще недавно ремонт в щитке соседи делали через какуюто фирму, у них
был они сказали что им чики-пики все сделали и ихний автомат отдельный
и их ремонт на мои провада не повлиял.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ: а еще пару дней назад катя белила стены и потолок жидкой
белой побелкой и возможно что-то набежало под разетку и ухудшело
контакт.
греется проводка
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
|
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
Re: греется проводка
worse писал(а):ЗЫ. Корпус стиралки у меня заземляется на трубу с горячей водой
самопально через толстый алюмин. провод хе-хе.
Это не смешно.
worse писал(а):Завтра предстоит ремонт электрики.
Поздравляю!
Ни в коем случае не пытайтесь заземлиться на батарею отопления. Это чревато последствиями. Если имеются соответствующие знания (в области электротехники) и умения (спорный вопрос - что из них важнее, одно без другого не бывает ), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК. http://www.elremont.ru/electrik/zazemlenie.php
Итак делаем выводы:
Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.
Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.
Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
-
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 фев 2012 19:16
|
-
- Юный техник
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 14 мар 2012 23:18
Re: греется проводка
transfor писал(а):аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру.
И что в щите есть контур заземления?
transfor писал(а):Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.
И он выкопает заземление?
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2012 01:44
В щите есть контур "зануления". Сам себе проводил трехжильный провод на кухню, спальню и в ванную. Подключил: в кухне - холодильник, газовую плиту (там электрогриль и подсветка), микроволновку, электрочайник, посудомоечную машину и холодильник; в спальне - при похолодании - включаю масляный радиатор; в ванной - стиральная машина. Ни разу током не било. Работает так уже лет семь, наверное.
Подключился на "зануление".
Подключился на "зануление".
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 май 2012 19:58
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 янв 2013 19:03
Провода в новой квартире
Купили квартиру в старом доме-хрущевке, недавно заметили, что сильно греются провода, которые идут от счетчика. Подскажите, что можно сделать, надо-ли менять счетчик.
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
Re: Провода в новой квартире
Замени счётчика ничего не даст. Если зажимы слабые - подтянуть и улучшить контакт.Itoku писал(а): недавно заметили, что сильно греются провода, которые идут от счетчика. Подскажите, что можно сделать, надо-ли менять счетчик.
Нужно снизить нагрузку на провода и не включать одновременно много приборов.
- Самуил
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 янв 2013 20:07
Re: Провода в новой квартире
Itoku писал(а):Купили квартиру в старом доме-хрущевке, недавно заметили, что сильно греются провода, которые идут от счетчика. Подскажите, что можно сделать, надо-ли менять счетчик.
Счетчик тут ни при чем - проводка в хрущёвках - алюминий.
Меняйте на медь и будет Вам счастье !
Желательно брать провод ВВГ - 3х2,5 - на розетки и 3х1,5 - освещение.
Не горюй !
Вернуться в «Электричество дома»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя