радиоуправляемая люстра замена блока управления

Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости

Модераторы: SKORPION, bun, volna2m

Владим
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 сен 2015 18:10

радиоуправляемая люстра замена блока управления

Сообщение Владим » 26 сен 2015 13:48

Добрый день, подскажите пожалуйста радиоуправляемая люстра китайского производства сгорела.Прислали новый блок с пультом,но на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в что в старом блоке что в новом ,а в чем разница не пойму и как мне подключиться к 220 в.

Аватара пользователя
transfor
Мастер
Сообщения: 3738
Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02

Re: радиоуправляемая люстра замена блока управления

Сообщение transfor » 26 сен 2015 17:32

Владим писал(а):радиоуправляемая люстра китайского производства сгорела.
Сгорела и ламп не осталось на пепелище или только управление?
Владим писал(а): на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в что в старом блоке что в новом ,а в чем разница не пойму и как мне подключиться к 220 в.
После ограничительного конденсатора идёт выпрямитель - сравни его схему и поймёшь.
«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может

Владим
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 сен 2015 18:10

Сообщение Владим » 27 сен 2015 09:16

Сгорело ,понятное дело управление,лучше бы подсказали толком чем умничать, а за конденсатором в старой схеме что было понять не возможно, а в новой диодный мост из 007 они и 220в спокойно держат и дальше стабилитрон и все , а там транзисторы но они по управлению релюшками, или я чего то не понимаю уж извините.

Аватара пользователя
transfor
Мастер
Сообщения: 3738
Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02

Re: радиоуправляемая люстра замена блока управления

Сообщение transfor » 27 сен 2015 09:59

Владим писал(а):,но на блоке стоит 127 в по питанию.На входе без трансформаторного бп емкость1мкф на 400в
и как мне подключиться к 220 в.
Поставить последовательно ещё один конденсатор 1мкФ или меньше.

Владим
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 сен 2015 18:10

Сообщение Владим » 29 сен 2015 09:21

Вот теперь все понятно, большое спасибо за полезную информацию.


Вернуться в «Электричество дома»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя