При замыкании автоматы не отключаются. Разве это нормально?
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
При замыкании автоматы не отключаются. Разве это нормально?
На новый год оборвался один из 4-х проводов в китайской мигающей гирлянде на светодиодах. Вспышка, визги жены, запах жженой пластмассы (замкнуло в маленькой коробочке с монтажной платой). И продолжили водку пить. А вот утром я подумал: а почему это при КЗ не сработали автоматы на лестничной клетке (9-ти этажный дом 1993 года постройки, автоматы родные, черного цвета, названия и марку сказать не могу). Разве это нормально? Вот в маминой хрущевке стоят обычные пробки, так при любом КЗ эти пробки у нее выбивает, т.е. в случае чего все обделаются легким испугом. Посоветуйте, что делать, а то я дом построил, сына вырастил, а вот дерево еще не сажал!!![/b]
|
- SKORPION
- Мастер
- Сообщения: 11133
- Зарегистрирован: 15 ноя 2008 01:34
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
|
- SKORPION
- Мастер
- Сообщения: 11133
- Зарегистрирован: 15 ноя 2008 01:34
-
- Юный техник
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 01 мар 2009 20:47
Не ругайте автоматы раньше времени!
Первая версия: замыкание на проводах сечением с волос (какие еще бывают в каитайских гирляндах?) не успеет испугать автомат, если у него слишком большой номинал или он обладает другими характеристиками, не позволившими ему сработать. Чтобы расплавить китайский провод и тем самым устранить замыкание (в месте, где пересеклись жилы двух проводов, жилы плавятся и расходятся за доли секумды) достаточно даже простой батарейки!
Вторая версия: иногда жила внутри провода перегибается, подламывается, и когда остается слишком тонкая перемычка произойдет та самая вспышка (только слабее, чем от короткого замыкания).
Третья версия: замыкание произошло в том месте, где нет "прямой" фазы, т.е. внутри схемы через лампочки. Это и не должно привести к срабатыванию автомата.
Хозяин китайской гирлянды! Если других проблем с автоматами не было, то оставть ех в покое!
P.S. Мой инверторный сварочный аппарат от квартирной проводки может сварить водопроводную трубу, и автоматы номиналом 16А спокойно это терпят. А тут медная жилка чуть толще волоса...
Первая версия: замыкание на проводах сечением с волос (какие еще бывают в каитайских гирляндах?) не успеет испугать автомат, если у него слишком большой номинал или он обладает другими характеристиками, не позволившими ему сработать. Чтобы расплавить китайский провод и тем самым устранить замыкание (в месте, где пересеклись жилы двух проводов, жилы плавятся и расходятся за доли секумды) достаточно даже простой батарейки!
Вторая версия: иногда жила внутри провода перегибается, подламывается, и когда остается слишком тонкая перемычка произойдет та самая вспышка (только слабее, чем от короткого замыкания).
Третья версия: замыкание произошло в том месте, где нет "прямой" фазы, т.е. внутри схемы через лампочки. Это и не должно привести к срабатыванию автомата.
Хозяин китайской гирлянды! Если других проблем с автоматами не было, то оставть ех в покое!
P.S. Мой инверторный сварочный аппарат от квартирной проводки может сварить водопроводную трубу, и автоматы номиналом 16А спокойно это терпят. А тут медная жилка чуть толще волоса...
Вернуться в «Электричество дома»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя