Греются электророзетки
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
Греются электророзетки
Две электророзетки расположены рядом в кухне. При включении даже пустяковых по мощности электроприборов (утюг, пылесос) практически во все электророзетки в комнатах эти две розетки греются до специфической вони плавящейся изоляции. Что характерно, греются не обе сразу, а либо одна, либо другая. Еще интересный момент:с противоположной стороны стенки на протяжении всего вечера может быть включен компьютер и телевизор с видиком, и вот от этого эти розетки не греются. Хотя повторяю, находятся просто с противоположной стороны на той же стенке. Подсказать, что делать, никто не может. Если, кто-то что-то может посоветовать, огромная просьба высказываться.
|
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
Все просто.... очумелые ручки как обычно, розетки включены шлейфом (одна через другую). Порядок действий такой:
1. Отключаем автомат на этажном щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения в необходимых розетках.
3. Вскрываем все розетки (если был запах изоляции, то розетки лучше сразу поменять)
4. В розетке будет два провода - приходящий и уходящий.
5. Если провод медный, то приходящий и уходящий провод нужно спаять и только потом вставлять в розетку.
6. Если провод алюминиевый, то приходящий и уходящий провод нужно соединить алюминиевой гильзой и только потом вставлять в розетку. В любом случае розетка не должна быть проходным контактом.
7. Как альтернативу пайке и обжимной гильзе можно использовать клеммную колодку.
8. А вообще такие вещи лучше доверить профессиональному электрику.
1. Отключаем автомат на этажном щитке.
2. Проверяем отсутствие напряжения в необходимых розетках.
3. Вскрываем все розетки (если был запах изоляции, то розетки лучше сразу поменять)
4. В розетке будет два провода - приходящий и уходящий.
5. Если провод медный, то приходящий и уходящий провод нужно спаять и только потом вставлять в розетку.
6. Если провод алюминиевый, то приходящий и уходящий провод нужно соединить алюминиевой гильзой и только потом вставлять в розетку. В любом случае розетка не должна быть проходным контактом.
7. Как альтернативу пайке и обжимной гильзе можно использовать клеммную колодку.
8. А вообще такие вещи лучше доверить профессиональному электрику.
На самом деле не всё так просто и утюг не пустиковый электроприбор
Вопрос: В какой постройке расположены разетки(хрущёвка, панельный дом, монолит, свой дом)
Проводка везде может отличаться.
Лучше вызовете специалиста с большим опытом работы. Он всё проверит.
Если нужна помощь делом, то пишите (М и МО).
Вопрос: В какой постройке расположены разетки(хрущёвка, панельный дом, монолит, свой дом)
Проводка везде может отличаться.
Лучше вызовете специалиста с большим опытом работы. Он всё проверит.
Если нужна помощь делом, то пишите (М и МО).
|
Вернуться в «Электричество дома»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя