День добрый!
Имеется старая электроплита с алюминевой проводкой к ней,розетка к которой подключается плита находится в металическом рукаве.
Насколько я понял труба и один из проводов подключены к корпусу щитка на площадке(типа зануления)
Планирую замену алюмин. электропродовки на медь. В щитке Электрики проложили защитный провод по всему стояку в доме.
Нужно ли при протяжке нового провода от щитка к плите 3*4кв.мм подключать защитный провод к чему либо кроме как защитному проводу в щитке. Т.е. подключать ли какой-либо из проводов к корпусу щитка?
Как подключить электроплиту?
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
|
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
Вопрос не совсем корректный. Современные электросети пятипроводные: А, В, С, (три фазы) N (нейтраль) и РЕ (заземление, присоединяемое к корпусу щита) нейтраль и заземление в щите электрически не соединены. Но это все веяния относительно недавние.
Раньше монтировали четырех проводные сети, проводники N и РЕ были объединены в один.
Для начала надо выяснить как у вас в щите сеть, пяти проводная или четырех. В любом случае проводник заземления должен быть соединен с корпусом щита. А нулевой проводник, в зависимости от вида сети или подключается к отдельному проводнику при пяти проводной системе, или к корпусу щита при четырех проводной.
Для безопасности обязательно установите дифференциальный автомат (УЗО).
Раньше монтировали четырех проводные сети, проводники N и РЕ были объединены в один.
Для начала надо выяснить как у вас в щите сеть, пяти проводная или четырех. В любом случае проводник заземления должен быть соединен с корпусом щита. А нулевой проводник, в зависимости от вида сети или подключается к отдельному проводнику при пяти проводной системе, или к корпусу щита при четырех проводной.
Для безопасности обязательно установите дифференциальный автомат (УЗО).
elremont писал(а):Вопрос не совсем корректный. Современные электросети пятипроводные: А, В, С, (три фазы) N (нейтраль) и РЕ (заземление, присоединяемое к корпусу щита) нейтраль и заземление в щите электрически не соединены. Но это все веяния относительно недавние.
Раньше монтировали четырех проводные сети, проводники N и РЕ были объединены в один.
Для начала надо выяснить как у вас в щите сеть, пяти проводная или четырех. В любом случае проводник заземления должен быть соединен с корпусом щита. А нулевой проводник, в зависимости от вида сети или подключается к отдельному проводнику при пяти проводной системе, или к корпусу щита при четырех проводной.
Для безопасности обязательно установите дифференциальный автомат (УЗО).
Спасибо.
Вот как сейчас выглядит общий щиток на этаже,
после переделки электриками по всему дому.
За синим(фазный) и жз(защитный?) проводами прячется белый(нулевой)
Насколько я разглядывал этот ЖЗ провод не соединяется с корпусом щитка,а от корпуса щитка идут провода на эл.плиту в верх в канал.
Как вы думаете,что это за схема?
С уважением,Антон.
- Вложения
-
- Фото щитка
- el_shitok_2.JPG (36.53 КБ) 21937 просмотров
|
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
Мелковато, конечно, лучше бы восрользоваться сервисом savepic.ru сюда поместить ссылку "для форумов". Но похоже все сделано по новому по пятипроводной схеме.
Желтые клеммные колодки это похоже нулевой провод не соединенный с корпусом. Заземление это металлические винты вверху к которым подходят черные провода.
А стандартная цветовая раскладка: желтый, красный, зеленый - фазные провода, синий - нулевой, желто-зеленый - провод заземления.
Плохо видно, но по моему диф. автомат уже у вас стоит. Так что есть все условия для абсолютно правильного и безопасного подключения.
Желтые клеммные колодки это похоже нулевой провод не соединенный с корпусом. Заземление это металлические винты вверху к которым подходят черные провода.
А стандартная цветовая раскладка: желтый, красный, зеленый - фазные провода, синий - нулевой, желто-зеленый - провод заземления.
Плохо видно, но по моему диф. автомат уже у вас стоит. Так что есть все условия для абсолютно правильного и безопасного подключения.
elremont писал(а):Мелковато, конечно, лучше бы восрользоваться сервисом savepic.ru сюда поместить ссылку "для форумов". Но похоже все сделано по новому по пятипроводной схеме.
Желтые клеммные колодки это похоже нулевой провод не соединенный с корпусом. Заземление это металлические винты вверху к которым подходят черные провода.
А стандартная цветовая раскладка: желтый, красный, зеленый - фазные провода, синий - нулевой, желто-зеленый - провод заземления.
Плохо видно, но по моему диф. автомат уже у вас стоит. Так что есть все условия для абсолютно правильного и безопасного подключения.
Спасибо огромное за ответы!
Позже попробую нарисовать эл.схему того что есть и что хочу получить в конечном итоге.Буду признателен за профессиональные замечания.
С уважением,Антон.
Ув. знатоки электричества,подскажите чайнику.Имеется новая эл плита,с вилкой на три провода,как я понимаю фаза ноль и земля.И ещё старая розетка и старая вилка на четыре провода.Вопрос:как подключить провода из вилки на три провода в вилку с четырьмя контактами,что бы эл плита заработала?В новой вилке провода цвет:желто-синий,коричневый и синий.В розетке,там просто четыре серых провода,два по темнее другие два по светлее.
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
ЕЛЕремонт писал(а):andryha писал(а): старая розетка и старая вилка на четыре провода.В розетке,там просто четыре серых провода,
На старых вилке и розетке есть обозначение заземления, а фазу покажет пробник.
Да,обозначение земли есть,фазу найду пробником. Просто в розетке какой провод исключить из двух оставшихся?
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
Вернуться в «Электричество дома»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя