Равномерная нагрузка на 3 фазы

Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости

Модераторы: SKORPION, bun, volna2m

hammerson

Равномерная нагрузка на 3 фазы

Сообщение hammerson » 08 июн 2007 21:31

Есть помещенеие, там стоит рубильник, трёх фазный щётчик и усё! Внутри помещения три большие комнаты разной площади их нужно осветить. Я хотел кинуть по фазе в каждую комнату, но так как площадь их разная, то где-то получиться ламп больше, где-то меньше. Мне сказали что так нельзя: "Нагрузка на 3 фазах должна быть обязательно одинаковой"
Правда ли это? Если нет, то какой разбег может быть между фазами.

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4178
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 08 июн 2007 23:47

Равномерная загрузка фаз желательна, но совсем необязательна, особенно в масштабах квартиры. Можете посадить всю нагрузку на одну фазу.
Равномерная нагрузка нужна из соображений избежания перегрузки на пускорегулирующую аппаратуру. Если пускорегулирующая аппаратура (автоматы, пробки, рубильник) и провода по нагрузке позволяют, то ради бога.


Вернуться в «Электричество дома»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя