Имеется старенькая (лет 15-20) электропечка gorenje. После пожара в щитке поменяли проводку.
Теперь, когда духовка выключена, индикатор на панели (неонка, видимо) горит в полнакала. Если включаю духовку - светится ярко.
Вопрос: что там в щитке электрики могли напутать, чтобы вызвать такую реакцию? И может ли быть вообще это чем-то чревато, или допустимо оставить так?
Печка выключена, а индикатор горит!
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
|
- PORSHEvchik
- Мастер
- Сообщения: 373
- Зарегистрирован: 18 дек 2006 20:02
Заземления, видимо, нет. 15 лет стояло к батарее прикручено, но я прочитал про метапол, современные правила и прочие ужасы, и оторвал это "заземление" от батареи нафиг. Ничего не изменилось.
Током вроде не дерётся. Как это правильно проверить? Пробовал напряжение на ту же батарею между корпусом - плавает, в зависимости от нагрузки, где-то между 2 и 20 В, если мерять как переменный. Или взять относительно нуля из ближайшей розетки померить? И где гарантия что однажды не начнёт бить?
Я только одного не понимаю, почему до ремонта щитка эффект не проявлялся? (Был, кажется, обратный - когда всё в щитке выключено, а когда включено - ничего не горело).
У меня возникла гипотеза, что они фазу с нулём перепутали - если раньше эта неонка одним концом сидела на нуле и молчала в тряпочку, теперь в выключенном состянии одним концом сидит на фазе и работает как обычный токоискатель с неонкой?
Вообще, после недавнего пожара в щитке я "обжегшись на молоке, начал дуть на воду". Ночью страшно заглянуть на кухную и увидеть, как там что-то светится
Током вроде не дерётся. Как это правильно проверить? Пробовал напряжение на ту же батарею между корпусом - плавает, в зависимости от нагрузки, где-то между 2 и 20 В, если мерять как переменный. Или взять относительно нуля из ближайшей розетки померить? И где гарантия что однажды не начнёт бить?
Я только одного не понимаю, почему до ремонта щитка эффект не проявлялся? (Был, кажется, обратный - когда всё в щитке выключено, а когда включено - ничего не горело).
У меня возникла гипотеза, что они фазу с нулём перепутали - если раньше эта неонка одним концом сидела на нуле и молчала в тряпочку, теперь в выключенном состянии одним концом сидит на фазе и работает как обычный токоискатель с неонкой?
Вообще, после недавнего пожара в щитке я "обжегшись на молоке, начал дуть на воду". Ночью страшно заглянуть на кухную и увидеть, как там что-то светится
|
- PORSHEvchik
- Мастер
- Сообщения: 373
- Зарегистрирован: 18 дек 2006 20:02
В смысле эта гипотеза правдоподобна?
В любом случае мы их попросили прийти завтра
Спасибо. А как быть с заземлением? Тянуть отдельный провод к нулю щитка как-то не хочется. Хотя столько лет на батарее работало, и ничего - никого не било... Ещё читал про каие-то УЗО - но их ставить в щитке мне самому разрешат ли?
В любом случае мы их попросили прийти завтра
Спасибо. А как быть с заземлением? Тянуть отдельный провод к нулю щитка как-то не хочется. Хотя столько лет на батарее работало, и ничего - никого не било... Ещё читал про каие-то УЗО - но их ставить в щитке мне самому разрешат ли?
- PORSHEvchik
- Мастер
- Сообщения: 373
- Зарегистрирован: 18 дек 2006 20:02
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
Поставьте переносное УЗО:
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/st_install.php