Атлант кшд 256 . Шуба на испарителе
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
Атлант кшд 256 . Шуба на испарителе
атлант кшд 256
Мопед не мой, понаблюдать за ним возможности нет
На плачущей стенке в нижней части намерзает большая шуба
Видимых неисправностей не обнаружено. Включается\выключается, резина нормальная,
дренаж вроде не забит, температура на 1 делении термостата 7 градусов
Верхняя часть испарителя(не обмерзшая) плачет как и положено...
Что смотреть? Есть на этом холодильнике нагреватель испарителя?
Холодильник 98 года выпуска, испаритель открытый
Мопед не мой, понаблюдать за ним возможности нет
На плачущей стенке в нижней части намерзает большая шуба
Видимых неисправностей не обнаружено. Включается\выключается, резина нормальная,
дренаж вроде не забит, температура на 1 делении термостата 7 градусов
Верхняя часть испарителя(не обмерзшая) плачет как и положено...
Что смотреть? Есть на этом холодильнике нагреватель испарителя?
Холодильник 98 года выпуска, испаритель открытый
|
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
Дефект "промерзание валенка" , лечится вырезанием промокшей пены со стороны спины холодильника и запениванием новой пеной или приклеиванием на пену пенополеуретанового утеплителя толщиной 60 мм. Вход трубки из МК в ХК дополнительно гидроизолируется силиконом . Срок службы данного холодильника 7 лет , которые он уже честно отработал.
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
|
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
Нагреватель подключен параллельно контактам термостата. Когда контакты замкнуты, нагреватель не греется, когда термостат отключается напряжение идёт последовательно через нагреватель и рабочую обмотку компрессора. То есть греется, когда компрессор отдыхает ( ускоряет процесс оттаивания) и не греет, когда компрессор работает. При правильной работе х/агрегата и не участвующем в оттаивании нагревателе, обязательно будет расти шуба.qw772 писал(а):Или только во время работы компрессора?
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
А электросхеме поверите? [url][url=http://savepic.ru/11120617.htm][/url][/url]Юрий Геннадьевич писал(а):Не пишите и не утверждайте то , о чём не ведаете.
Как видите R2 - это нагреватель плачущего испарителя.
T2 - контакты термостата .
R2 подключён Параллельно контактам. Или опять не верите, что при размыкании контактов термостата напряжение начинает поступать через раб. обмотку компрессора, с вывода общий , на нагреватель?
А при замыкании контактов термостата, нагреватель не работает.
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
Какое отношение к ДАННОЙ модели имеет схема от другого холодильника ? Где на ЭТОЙ модели кнопки включения суперзаморозки и другие функции ? Вы ничего не понимаете , но суперактивно вводите в заблуждение по любому поводу не являясь мастером и не располагая точной информацией по конкретной модели. Не надо спорить о вкусе чёрной икры с теми , кто её регулярно ест . Так понятно ?
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
-
- Мастер
- Сообщения: 377
- Зарегистрирован: 21 апр 2016 08:57
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
Не знаю как насчет икры, но насчет нагревателя стаспрачкис абсолютно прав.Нагреватель включен точно как на приведенной схеме. Дабы исключить дальнейшие споры не поленился взять в руки вольтметр. Напряжение на нагревателе будет когда мотор НЕ работает(контакты разомкнуты)
Снял нагреватель совсем и поменял термостат, хвост прижал непосредственно к испарителю. Пока все работает, испаритель успевает оттаивать и без нагревателя. К тому же жара закончилась и холодильнику стало легче))
Снял нагреватель совсем и поменял термостат, хвост прижал непосредственно к испарителю. Пока все работает, испаритель успевает оттаивать и без нагревателя. К тому же жара закончилась и холодильнику стало легче))
-
- Юный техник
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 21 май 2015 10:36
Остался один вопрос
Если отключить термостат(холодильник работает постоянно не выключаясь), то температура на полочке рядом с испарителем +5. Это многовато, должно быть около нуля. В чем вероятная причина, что холодильник стал морозить хуже? Утечка хладогена, капиляр, промерзание пены
Как это можно определить самостоятельно?
Если отключить термостат(холодильник работает постоянно не выключаясь), то температура на полочке рядом с испарителем +5. Это многовато, должно быть около нуля. В чем вероятная причина, что холодильник стал морозить хуже? Утечка хладогена, капиляр, промерзание пены
Как это можно определить самостоятельно?
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 5832
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
Нет таких строго регламентирующих показателей. Имеется лишь один - средняя температура по центру на средней полке. ( для точности замерять надо утром , два раза, при первом открытии после ночи. Первый замер сразу как компрессор отключится и второй - когда включится.qw772 писал(а): температура на полочке рядом с испарителем +5. Это многовато...Как это можно определить самостоятельно?
Определить можно глазами и пальцами. Вся поверхность испарителя должна быть покрыта инеем и слегка смоченный палец должен примерзать, особенно там, где закреплён датчик термостата.
Вернуться в «Ремонт отечественных холодильников»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей