Опишу проблему: надоело таскать удлинитель (заземленный-зануленнй) в ваную комнату к СМ, решил удлинить сам шнур питания СМ купил такой же провод 3 жилы медные-сечение не помню, визуально такое же, вилку с заземляющими контактами-все это дело соединил заизолировал-после подключения на барабане СМ появилось напряжение-ударило слегка, тестера не было под рукой только на след день померял м-ду баабаном и трубой отопления порядка 2В всего-правда машинка просохла в первый раз была после стирки.
Вопрос такой я что то сделал не правильно?или совпало с выходом из строя СМ(она старенькая и возможно изоляция уже плохая)?
удлинитель для стиральной машины
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2012 11:51
|
-
- Юный техник
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 18 фев 2012 23:36
Вы уверены что у вас в розетке есть заземление, или вы просто уверенно надеетесь что оно подведено.
У многих домах, да можно сказать у всех, заземление проводят в основном к кухням, в часности к плите и верхней розетки.
Если вы переделывали прокладку кабеля это другое дело.
Разность потенциалов может быть от многих причин, от правильности монтажа наличие влажности.
При подключении кабеля с заземлением, в бытовых условиях, на забывайте, что провод желтого цвета с зеленой полосой вдоль, это заземляющий провод, это по госту.
У многих домах, да можно сказать у всех, заземление проводят в основном к кухням, в часности к плите и верхней розетки.
Если вы переделывали прокладку кабеля это другое дело.
Разность потенциалов может быть от многих причин, от правильности монтажа наличие влажности.
При подключении кабеля с заземлением, в бытовых условиях, на забывайте, что провод желтого цвета с зеленой полосой вдоль, это заземляющий провод, это по госту.
Ремонт: парогенераторы, паровые швабры, Eco Steam Baddy, соковыжималки, блендеры (Ultimate Hopper), др.
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2012 11:51
про заземление уверен-к розетке подходит кабель 3х жильный отдельный от щитка-прокладывали сертифицированные спецы(вроде) для водонагревателя, точне не заземление, а как понимаю зануление на щитке.
Меня другое смущает-то что наростил кабель-т.е. появились скрутки и мог поменять местами фазу-ноль, хотя до этого вилка втыкалась в удлинитель по разному те фаза ноль менялись и так местами... а заземление и в кабеле и на розетке именно желтый с зеленой полосой.
Меня другое смущает-то что наростил кабель-т.е. появились скрутки и мог поменять местами фазу-ноль, хотя до этого вилка втыкалась в удлинитель по разному те фаза ноль менялись и так местами... а заземление и в кабеле и на розетке именно желтый с зеленой полосой.
|
- c2h5oh61
- Юный техник
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 25 мар 2011 00:21
-
- Новичок
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 мар 2012 11:51
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2012 01:44
А Вы проверяйте не на батарею, а на щиток. Батарея отопительная, трубы, идущие к ней, по определению заворачивается в теплоизоляцию и не имеют прямого контакта с Землей (именно с Большой буквы). Контакт возможен только на насосной станции. Там насосы заземлены. А возможно, ваш сосед кинул на батарею "землю" своей стиральной машины или бойлера... А у Вас "голова болит".