190 Вольт в эл. сети в квартире.
Модераторы: SKORPION, bun, volna2m
190 Вольт в эл. сети в квартире.
В квартире в эл. сети почти всегда 190-200 вольт. У меня сложилось впечатление, что из-за этого увеличивается потребление эл. энергии. Счетчик мотает намного быстрее, так мне показалось. А вообще как такое влияет на эл. приборы.
|
- elremont
- Site Admin
- Сообщения: 4178
- Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
mike_reznik писал(а):В квартире в эл. сети почти всегда 190-200 вольт. У меня сложилось впечатление, что из-за этого увеличивается потребление эл. энергии.
Потребление не увеличивается и даже уменьшается когда лампы светят слабее.
Электрочайник и утюг будут греться дольше, но получат всю свою привычную порцию энергии.
mike_reznik писал(а): Счетчик мотает намного быстрее, так мне показалось.
Показалось.
Увеличивается ток потребляемый телевизором через внутренний стабилизатор, но для счетчика мощность не меняется.
|
Пониженное напряжение негативно сказывается на ресурсе импульсных блоков питания, поскольку они начинают пропускать через себя больший ток. Еще затрудняется пуск электродвигателей (стиральные машины, холодильники), что таже может привести к выходу их из строя. Снижается срок службы энергосберегающих ламп, их электроды плохо переносят отклонения от номинала в нижнюю сторону. Вообще надо искать причину такого напряжения, среди прочего это может быть плохой контакт общего нуля или неравномерное распределение нагрузки по фазам. Если так, надо требовать, чтобы его (ноль) как можно скорее подтянули, в противном случае в один прекрасный момент может жахнуть линейное напряжение 380 В при "удачном" стечении обстоятельств.
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
Доктор Артур писал(а):Пониженное напряжение негативно сказывается на ресурсе импульсных блоков питания, поскольку они начинают пропускать через себя больший ток.
Занимательная гипотеза! Подробней можно?
Доктор Артур писал(а):Вообще надо искать причину такого напряжения, среди прочего это может быть плохой контакт общего нуля
Замечательно! Что такое плохой?
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник ....
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
ЕЛЕремонт писал(а):Увеличивается ток потребляемый телевизором через внутренний стабилизатор, но для счетчика мощность не меняется.
Вы же сами это сказали. А большая часть телевизоров сейчас с импульсными блоками питания.
"Плохой" значит окисленный или открутившийся болт в щитовой или на ТП, в результате на нулевом проводнике появляется потенциал.
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
Доктор Артур писал(а):ЕЛЕремонт писал(а):Увеличивается ток потребляемый телевизором через внутренний стабилизатор, но для счетчика мощность не меняется.
Вы же сами это сказали.
Мною сказано, что увеличивается ток потребляемый телевизором от сети, но вовсе не это:
Доктор Артур писал(а):Пониженное напряжение негативно сказывается на ресурсе импульсных блоков питания,
Ресурс блока не страдает от 190 В.
Входное напряжение снижается, ток проходящий через диоды сетевого выпрямителя увеличивается. Преобразователь изменяя ширину импульсов "черпает" из сглаживающей ёмкости энергию достаточную для стабильной работы телевизора.
Доктор Артур писал(а):Вообще надо искать причину такого напряжения, среди прочего это может быть плохой контакт общего нуля
На этом контакте теряются 30 вольт?
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
ЕЛЕремонт писал(а):На этом контакте теряются 30 вольт?
Вы слышали о перекосе фаз? В многоквартирных жилых домах применяется трехфазная система с глухозаземленной нейтралью (она заземляется на ТП, а также повторно на вводах в дома). На вводе 3 фазы с токами, сдвинутыми относительно друг друга на 120 градусов и нулевой провод (шина). Между фазами имеем 380 В, между фазой и нулем 220. Ноль необходим для уравновешивания системы при неравномерности нагрузок на фазах, чем больше неравномерность, тем больше ток нейтрали; если нарушается где-то ее контакт, появляется перекос фаз: на одной напряжение сильно занижается (например, 190 В), на другой (других) - в такой же степени завышается (к примеру, 250 - 260 В), речь идет о фазном напряжении (между фазой и нулем). Линейное же напряжение (между фазами) при этом может изменяться незначительно. Более наглядно это видно, если изобразить векторы напряжений. Ноль ориентировочно можно попробовать оценить, измерив потенциал между нулевым проводом и надежной землей (например, батареей, при условии, что стояк металлический и у соседей нет пластиковых труб на данном стояке). Если до 5 В - терпимо, если же больше - где-то плохой контакт нуля или же сильная несимметрия нагрузок по фазам.
- ЕЛЕремонт
- Мастер
- Сообщения: 465
- Зарегистрирован: 06 июл 2010 10:57
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
Чем дальше в лес тем смешнее!
Повторяю, 190 оттого, что на этом контакте теряются 30 вольт?
Нейтраль применяют не только в домах. А с старых домах живут и без нейтрали...
Ноль необходим для уравновешивания?
Фазы гальванически связывают между собой для уменьшения количества проводов в линии.
При соединении в звезду система может быть трех- и четырехпроводной.
Бывает при переходе с 127 на 220 и так:
Вопрос риторический - Интересно, как только обходятся без нейтрали в старых домах имея в розетке 220В?
Доктор Артур писал(а):Вообще надо искать причину такого напряжения, среди прочего это может быть плохой контакт общего нуля
Повторяю, 190 оттого, что на этом контакте теряются 30 вольт?
Доктор Артур писал(а): В многоквартирных жилых домах применяется трехфазная система с глухозаземленной нейтралью...
Нейтраль применяют не только в домах. А с старых домах живут и без нейтрали...
Доктор Артур писал(а):Ноль необходим для уравновешивания системы при неравномерности нагрузок на фазах, чем больше неравномерность, тем больше ток нейтрали; если нарушается где-то ее контакт, появляется перекос фаз...
Ноль необходим для уравновешивания?
Фазы гальванически связывают между собой для уменьшения количества проводов в линии.
При соединении в звезду система может быть трех- и четырехпроводной.
Бывает при переходе с 127 на 220 и так:
Вопрос риторический - Интересно, как только обходятся без нейтрали в старых домах имея в розетке 220В?
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник ....
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
Даю антисовет. Попробуйте отсоединить общий ноль на этажном щите, не снимая напряжения. Но перед этим приготовьте немало денег, потому что погорит техника или у Вас, или у соседей, в зависимости от того, какая фаза меньше нагружена (на ней напряжение прыгнет вверх и сильно прыгнет). Вот тогда Вы поверите, что общий ноль именно уравновешивает трехфазные сети с глухозаземленной нейтралью. Но лучше поверьте на слово и ни в коем случае не делайте этого. Только не говорите, что просто погаснет свет, потому что это не так ;-)
Само понятие "перекос фаз" Вы тоже отрицаете? Если нет, тогда обьясните мне, смешному, что это такое и из-за чего может возникать. ;-)
Хотя при этом есть опасность нафлудить не по теме данной ветки
Само понятие "перекос фаз" Вы тоже отрицаете? Если нет, тогда обьясните мне, смешному, что это такое и из-за чего может возникать. ;-)
Хотя при этом есть опасность нафлудить не по теме данной ветки
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02
Re: 190 Вольт в эл. сети в квартире.
Доктор Артур писал(а):Вы слышали о перекосе фаз?
.... если нарушается где-то ее контакт, появляется перекос фаз: на одной напряжение сильно занижается (например, 190 В), на другой (других) - в такой же степени завышается (к примеру, 250 - 260 В), речь идет о фазном напряжении (между фазой и нулем). Линейное же напряжение (между фазами) при этом может изменяться незначительно.
Мы слышали много сплетен о разных выдуманных чудесах. На самом деле:
Причины несимметрии напряжений могут быть разными, но основная из них — это несимметрия токов в сети, обусловленная неравенством нагрузки по фазам.
Доктор Артур писал(а):обьясните мне, смешному, что это такое и из-за чего может возникать. ;-)
В зависимости от схемы соединения вторичных обмоток трёхфазного трансформатора на питающей подстанции возможны различные последствия несимметрии.
Так при соединении обмоток звездой и четырёхпроводном питании потребителей (с нулевым проводом), возможны следующие ситуации:
Обрыв нулевого провода — в этом случае линейное напряжение остается неизменным, а фазовые напряжения распределяются между однофазными потребителями пропорционально их электрическому сопротивлению. Пусть, например, в момент обрыва нулевого провода в подъезде многоквартирного дома, в одной из квартир (подключённой, к примеру, к фазе А) работает компьютер мощностью 242 Вт (сопротивление 200 Ом), а в другой квартире (фаза Б) — утюг мощностью 2420 Вт (сопротивление 20 Ом). Такая ситуация является перекосом фаз. Пока ток протекает по нулевому проводу, не возникает разбаланса фазных напряжений — у обоих потребителей напряжение останется равным 220В. При обрыве нулевого провода, линейное напряжение между фазами А и Б остаётся таким же, как и до обрыва, — равным 380В, но в связи с отсутствием тока в оборванном нулевом проводе напряжения между электроприёмниками распределятся так: компьютер получит (380)*(200)/(200+20)=345В, а утюг — 35В. В результате такой аварии компьютер выйдет из строя.
Короткое замыкание фазного провода на нулевой — в этом случае, если не сработает защита от коротких замыканий, напряжение между оставшимися фазами и нулевым проводом также увеличится.
- Mihaly4
- Юный техник
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 16 фев 2012 23:29
- transfor
- Мастер
- Сообщения: 3738
- Зарегистрирован: 20 май 2011 22:02