Nazgul писал(а):У меня дом-новостройка. Где-то на 30% только заселён. Стоит отсекатель напряжения (так вроде называется)
Наименование: Отсекатель напряжения
Автоматическое защитное пороговое реле для однофазной сети 220B, 30 А, с защитой от по дифференциальному току утечки и максимальному потребляемому току.
Область применения устройства: защита телевизоров, компьютеров, аудио и видео техники, СВЧ-печей, кондиционеров, холодильников, стиральных машин, электрических и газовых котлов и т.д.
Описание: предназначен для автоматического контроля и последующего отключения нагрузки (потребителя) от электросети при возникновении аварийных ситуаций в однофазной электросети по трем параметрам: напряжению, току, току утечки (УЗО). Автомат снижает риск повреждения бытовых электроприборов в результате возникновения аварийных ситуаций в электросети. Автомат рекомендован к применению в бытовых и промышленных электроустановках. Суммарная мощность нагрузки не должна превышать 6,5кВт с учетом пусковых токов.
Технические возможности
Контроль по напряжению:
1. Верхний порог (с регулируемым временем реакции параметр ) позволяет защитить потребителя от завышенного напряжения и скачков напряжения.
2. Нижний порог (с регулируемым временем реакции параметр ) позволяет защитить потребителя от заниженного напряжения и провалов напряжения.
3. Порог обрыва нуля (с фиксированным временем реакции 0,04 сек.) позволяет защитить потребителя от обрыва нуля.
Контроль по току (с регулируемым временем реакции параметр) – позволяет защитить электроустановку от повышенного, аварийного потребления тока нагрузкой.
Контроль по току утечки УЗО (с регулируемым временем реакции параметр) – позволяет защитить людей от поражения током в случае пробоя фазы на корпус электроприбора.
Технические характеристики :
1 Напряжение питания, В:- переменное однофазное, частотой 50 Гц- 100-400
2 Потребляемый ток, мА, не более- 25
3 Диапазон измерения напряжения, В:- 100-400
4 Дискретность измерения напряжения, В:- 1
5 Погрешность измерения напряжения, не более %- 3
6 Диапазон измерения тока, - переменного, частотой 50 Гц синусоидальной формы, А:- 0,5-30,0
7 Дискретность измерения тока, А :- 0,1
8 Погрешность измерения тока, не более %- 3
9 Диапазон измерения тока утечки, - переменное, частотой 50 Гц синусоидальной формы, мА:-10-100
10 Дискретность измерения тока утечки, мА:- 1
11 Погрешность измерения тока утечки, %- 5
12 Время полного отключения, не более, мс:- 300
13 Диапазон установления напряжения верхнего порога отключения, В:- 180-270
14 Диапазон установления напряжения нижнего порога отключения, В:- 160-210
15 Диапазон установления напряжения порога обрыва нуля, В:- 220-380
16 Диапазон установления порога отключения по току, А:- 1,0-30,0
17 Диапазон установления порога отключения по току утечки, мА:- 10-100
18 Коммутированная нагрузка, А:- 30
Nazgul писал(а):Выходит, у меня входное напряжение в квартиру - больше чем 265 вольт? В связи с этим вопросы:
1. Не повредятся ли бытовые приборы при таком напряжении? (про 250 уже писали, а про 265+ нет =))
2. Можно ли отключить этот отсекатель, или поставить верхний порог 270 там, чтоб он постоянно не отключал электричество?
3. Что мне нужно сделать, чтобы выходящее напряжение на бытовые приборы было нормальным (220 вольт +- 10%)?
Спасибо заранее.
Большинство импортных приборов рассчитаны на работу при отклонениях напряжения в сетях в пределах 10% от 220В (198В-242В). Отечественные электроприборы более "всеядны" и способны устойчиво работать при отклонениях напряжения до 15% (187В-253В).
Однако по разным причинам в электрических сетях напряжение может падать ниже 180В и повышаться до 250В и выше.
1. При напряжении 265 В приборы повредятся, но не все.
2. Можно поставить 270 В.
3. Нужно поставить стабилизатор, чтобы напряжение было нормальным или дождаться когда весь дом будет заселен.