Страница 1 из 1
УЗО на стиральную машину Whirlpool
Добавлено: 12 янв 2008 17:55
roald
Ответьте, пожалуйста, подойдет ли для подключения стиральной машины УЗО 32А 30 мА типа АС электронный. Или нужно обязательно тип А?
Добавлено: 19 мар 2009 01:41
Nikola
А и АС-это УЗО на разный вид (род) тока. Не советую дома применять УЗО с диф. током 30 мА, т. к. медленно возрастающий поражающий человека ток 20-25мА вызывает очень сильную боль , руки парализуются , затрудняется дыхание и человек не может самостоятельно освободиться. Поэтому для дома желательно УЗО с диф. током 10мА которое дороже и трудее найти. Правильное применение УЗО:
http://ploshadka.ru/inform6.html
P.S. ___Так как в большинстве УЗО нет защиты от перегрузок и короткого замыкания допустимо а может даже и лучше применение УЗО на 32 А с обязательной установкой 2-х полюсного автоматического выключателя на 16 А.
Добавлено: 21 мар 2009 22:27
Nikola
Сегодня получил на тестирование УЗО-ДПА 16 торговой марки ИЭК, если желаете, могу сообщить результат .
Добавлено: 24 мар 2009 08:12
Nikola
Краткие результаты тестирования УЗО-ДПА 16 (30мА)_____ 1) заявленному отключающему диф. току 30мА соответствует; 2) флажок виден на 1/3-ть и плохо различим (пришлось дорабатывать); 3) скоба обеспечивающая проходную цепь РЕ шаталась (пришлось доробатывать, желательно продублировать проводник РЕ); 4) с момента включения в сеть , электронная часть схемы греется и корпус тёплый (требуется присмотр); 5) идеально подходит для защиты электрохолодильника от повторного включения ранее 5 мин., т. к. УЗО зависимо от сети; 6) срок службы явно меньше заявленных 15-лет из-за применения электролитического конденсатора в схеме; 7) следует обратить внимание, что УЗО предназначенно для использования в сети с напряжением не более 230 В при заявленной работоспособности от 115 В до 265 В.
Добавлено: 22 апр 2009 10:45
lexint
Nikola писал(а):Краткие результаты тестирования УЗО-ДПА 16 (30мА)_____
А такой вопрос - в двух проводных сетях оно работает?
По логике должно, тк УЗО сравнивает входящий и выходящий через него
токи и двух проводов достаточно, а на самом деле ?
Добавлено: 22 апр 2009 10:54
Sonic
Достаточно, только электронное тогда лучше не ставить - оно перестает работать при обрыве нейтрали, что создает опасность.
Добавлено: 23 апр 2009 02:31
Nikola
УЗО при обрыве L или N отключается и отключает и N и L ( УЗО- ДПА 16 ) !!!!!
Добавлено: 23 апр 2009 10:59
Sonic
2 Nikola:
При
ОБРЫВЕ - ОТКЛЮЧАЕТСЯ??? Весь мой опыт говорит что это невозможно.
Об опыте: три года профессионально делаю электромонтаж в квартирах и домах. Обитаю в основном
здесь, заходите, там вам и про УЗО расскажут...
Сюда забредаю лишь при поломке какой-нить техники.
Добавлено: 24 апр 2009 10:18
Nikola
Для Sonic
Ещё раз объясняю: при обрыве L или N со стороны входа ,УЗО ДПА16 отключается !!!!! УЗО ДПА-16 энерго-завимо !!! При обрыве N ( со стороны выхода ) и попадании L ( со стороны выхода ) на корпус защищаемого прибора --- УЗО свои защитные функции выполнит !!!!!
Добавлено: 24 апр 2009 10:28
Nikola
P.S. Пропали две буквы, следует читать :" энерго-зависимо ".
Добавлено: 24 апр 2009 14:05
Sonic
Хм, интересный агрегат... Не встречал таких ранее.