Добавлено: 21 авг 2011 21:20
Всем добрый день. Купили электроплиту с макс.мощностью потребления 10,9 кВт. В руководстве к этой плите написано Приборы со штекерами можно подключать к сети только через установленные согласно правилам розетки с макс.силой тока 25 A...
Я правильно понимаю, что использовать на полную мощность духовой шкаф+ все конфорки сразу одновременно нельзя? (при условии соблюдения этого пункта) Исхожу из того, что 10900Вт/220В=около 50А.
И еще вопрос на ту же тему: На электроплиту стоит автомат на 25 А. Опять же- получается, что этот автомат должно выбить, если я задействую всю мощность плиты?
Или тут обратное правило и плите просто не удастся получить все 10,9кВт? Заранее извините за возможно профанский вопрос

Я правильно понимаю, что использовать на полную мощность духовой шкаф+ все конфорки сразу одновременно нельзя? (при условии соблюдения этого пункта) Исхожу из того, что 10900Вт/220В=около 50А.
И еще вопрос на ту же тему: На электроплиту стоит автомат на 25 А. Опять же- получается, что этот автомат должно выбить, если я задействую всю мощность плиты?
Или тут обратное правило и плите просто не удастся получить все 10,9кВт? Заранее извините за возможно профанский вопрос