Страница 1 из 1

Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 09 окт 2011 19:58
kaort
Имеется много греющих кабелей, общей длинной метров 200, это которые в дачных домах трубы от замерзания спасают. Списали из-за обрыва. В инструкции написано, что в случае повреждения утилизировать. Но они то с Европы, и не берут во внимание, что 200м*350р=70000р, хочу это спасти. Попробовал подключить, сомкнув фазу с 0 на концах этого кабеля, и воткнул в розетку. Но беда в том, что кабель нагревается сильней чем положено. Я подумал, если греющий кабель был рассчитан на 140 метров, а я беру от него кусок в 65 метров и подключаю, то сопротивление уменьшается, и как следствие кабель греет в 2 раза сильнее, чем надо. Думал поставить впереди резистор, чтобы увеличить сопротивление, так они до 25ват у нас только продаются, да и не знаю делают ли так. Господа, помогите пожалуйста советом, что делать!

Добавлено: 09 окт 2011 23:04
cs71ru
я конечно даже не видел их вживую, а если два куска по 65 метров соединить последовательно?

Re: Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 09 окт 2011 23:51
стаспрачкис
Я то же даже не видел . Но удивлён тем , что Вы не соединили кабель по месту обрыва , а хотите подключить лишь половинку(большую , меньшую - не важно)Совет для половинки может быть один - Вместо отключённой части кабеля подключить "нагрузку" ,что бы их суммарная мощность равнялась мощности "Первозданности"К примеру использовать подходящий ТЭН от эл.плиты. :cool:

Re: Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 10 окт 2011 14:29
transfor
стаспрачкис писал(а):Совет для половинки может быть один - Вместо отключённой части кабеля подключить "нагрузку" ,что бы их суммарная мощность равнялась мощности "Первозданности"К примеру использовать подходящий ТЭН от эл.плиты. :cool:

Для снижения потребляемой, половиной греющего кабеля, мощности далеко не один совет возможен. :cool:
kaort писал(а): беру от него кусок в 65 метров и подключаю, то сопротивление уменьшается, и как следствие кабель греет в 2 раза сильнее, чем надо. Думал поставить впереди резистор,...

Для активной нагрузки самый простой способ - поставить, хоть впереди, хоть позади - соответствующий диод. :cool: :cool:

Re: Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 11 окт 2011 18:37
kaort
cs71ru писал(а):я конечно даже не видел их вживую, а если два куска по 65 метров соединить последовательно?

стаспрачкис писал(а):Я то же даже не видел . Но удивлён тем , что Вы не соединили кабель по месту обрыва , а хотите подключить лишь половинку(большую , меньшую - не важно)

А половинка и нужна :D

kaort писал(а): беру от него кусок в 65 метров и подключаю, то сопротивление уменьшается, и как следствие кабель греет в 2 раза сильнее, чем надо. Думал поставить впереди резистор,...

Для активной нагрузки самый простой способ - поставить, хоть впереди, хоть позади - соответствующий диод. :cool: :cool:[/quote]
Можно подробнее пожалуйста, а то чувствую долго мне яндекс будет объяснять. Хотя бы какой тип или как там, незнаю, в общем чтобы придти в магазин, и прямо сказать, что мне нужно. Характеристики кабеля (когда он был 140м) Мощность 1400вт, Сопротивление 37,8 Ом (когда он стал 65м) Мощность не знаю, сопротивление 19 Ом.

Re: Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 11 окт 2011 19:22
transfor
kaort писал(а):Характеристики кабеля (когда он был 140м) Мощность 1400вт, Сопротивление 37,8 Ом (когда он стал 65м) Мощность не знаю, сопротивление 19 Ом.

Мощность половины кабеля 700Вт.
Диод на ток 5А и больше, а напряжение свыше 400 вольт.

Re: Сильно греет греющий кабель Devi

Добавлено: 11 окт 2011 21:40
стаспрачкис
transfor писал(а):
стаспрачкис писал(а):Совет для половинки может быть один - Вместо отключённой части кабеля подключить "нагрузку" ,что бы их суммарная мощность равнялась мощности "Первозданности"К примеру использовать подходящий ТЭН от эл.плиты. :cool:

Для снижения потребляемой, половиной греющего кабеля, мощности далеко не один совет возможен. :cool:
kaort писал(а): беру от него кусок в 65 метров и подключаю, то сопротивление уменьшается, и как следствие кабель греет в 2 раза сильнее, чем надо. Думал поставить впереди резистор,...

Для активной нагрузки самый простой способ - поставить, хоть впереди, хоть позади - соответствующий диод. :cool: :cool:

ООО!!! Да где же вы раньше были!!! Ведь , оказывается , ВЕСЬ МИР ,целое столетие , зря миллионами выпускал трансформаторы 220 на 127(110)вольт !!! Гений !!! И просто ДИОД и -ВСЁ... :hurrah