Anton_
Добрый день!
В результате lдолгих мучений и покупок было сделанно следующее, просьба заценить спецов на ошибки и замечания! Как по щитовой схеме (делал штатный электрик) так и по моему творчеству(то что в пределах квартиры).
В эл.щитке ничего не трогал, а использовал протянутый мною когда-то провод 3x2,5 медь и заменил в щитке 16А(ИЭК) на 25A legran, от него в квартиру, в точке ввода провода в квартиру поставил щиток(бокс) ABB с дин рейкой на нем автоматы с узо и далее по квартире. Остальные вводы электрики :верх свет,плита, старый провод (перебитый где-то в квартире) от УЗО электрощитка на розетки(взамен его и затащил свой 3x2,5) в квартиру были от начала постройки, их не трогал.
С уважением, Антон.
Добавлено: 17 май 2008 10:08
elremont
По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?
Добавлено: 19 май 2008 11:00
Anton_
elremont писал(а):По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?
Да отдельным боксом, вот таким:

Добавлено: 19 май 2008 17:34
elremont
Тогда все хорошо.
Добавлено: 19 май 2008 21:43
Anton_
Спасибо, за консультацию!
Проверял схему работы УЗО резистором :фаза-корпус(защитный) 20 и 10 кОм- защита срабатывает, на 10кОм сразу, на 22кОм с задержкой. Резисторы на 0,5Вт-не сгорают, а только нагреваются, а рукой страшновато ...
Добавлено: 21 авг 2008 13:03
архангел
Конечно извеняюсь но по моему в современных руководствах пишется о том что на нулевой потенциал "автомат" не ставят из-за опасности при его отключении появление "фазы" не там где надо

Добавлено: 29 янв 2009 12:58
leonidych
Ошибка в схеме есть, да и автоматы лишние поставлены.
Добавлено: 10 мар 2009 08:31
Павел
Ошибку в схеме можно считать случайной помаркой (если речь о синей черточки от 0-колодки в квартиру к неработающим розеткам). Автоматов лишних не бывает, а те что стоят - стоят без нарушений схемы.
НЕПРАВИЛЬНО соотношение защитного тока автоматов и сечения проводов! (16А=2,5мм2 1,5мм2=10А). Хотя всё будет работать, при максимальной нагрузке, которую позволят автоматы на той схеме - гарантирован перегрев проводов с медленно вытекающими отсюда последствиями.
Рекомендую просто поменять автоматы на другой номинал. Должно работать и с ними.
Добавлено: 27 июл 2009 09:43
Maxim_Z
ФанатизЬм в кол-ве УЗО

А на плите - нету. Даже PE.
На розетки, если они не в помещении повышенной опасности (и не на улице), ставить УЗО смысла нет.
Кроме того, сечения к розеткам лучше выбрать 2,5 кв. мм, а на свет 1,5. Это на будущее. Групповой 3х6.
Объединять на один АЗ розетки с верхним светом - моветон.
Если уж глобальная переделка - надобно переложить на розетки с PE
Короче, кроме внесения геморроя и поддержки китаетурецких производителей ИЭК и шкапчика, данная схема ни к чему не приведет
Р.С. Каскадность защиты - практически получится никакая, с ИЭК надо реально через два номинала.
Добавлено: 08 авг 2009 21:11
SC
А зачем стока УЗО натыкано? Не проще ли один поставить но входе? Ну и тогда на электрическую плиту желательно добавить УЗО. Там есть нагревательный элемент, а он часто пробивает на корпус.
Добавлено: 10 авг 2009 11:51
valera_vrn
Приветствую!!!
Может уже конечно и поздно..... но, мои замечания такие.
1. на вводе после счетчика логично былобы поставить УЗО на всю квартиру 63Ах100 мА, в качестве меры дополнительной противопожарной защиты, при этом выкинув из схемы два УЗО (оставить только на стиралку в ванной)
2. На электроплиту обязательно должен идти земляной провод.
3. в Щитке рекомендую провести дополнительное зануление (соединить две колодки 0 и земля проводом, для выравнивания потенциала). Проведите эксперимент, тестером померьте напряжение в любой розетке между 0 и землей, при его наличие зануление в щитке обязательно (даже 1-2 В это уже многовато, на моей памяти при плохой земле доходило до 60 В (отгорел шланг подвода воды к водонагревателю)).
4. не вижу смысла ставить двухполюсные автоматы в квартире. Если 0 заземлен, то при кз сработает автомат, а при утечке УЗО.
Удачи...
Добавлено: 12 июл 2010 22:13
djdf
elremont писал(а):По схеме все правильно. Теперь все зависит от грамотного воплощения схемы на практике. автоматы в квартире установлены каким образом? Отдельным боксом?
извини я слишком много тебя сегодня цитирую.
схема критином придумана!
по схеме
ошибка в подключении 40 амперной узошки розетки работать не смогут если ноль брать по левой а не с автомата (это сам принцип автоматов на деф токе!
пс никропостинг рулит!!!