греется проводка
Добавлено: 18 фев 2012 19:21
Завтра предстоит ремонт электрики.
Прикиньте дано: есть проводка самопальная в ванну и разетка в ваной с заземлением (но реальное оно там
или нет пока не знаю). Сегодня заметил что при НЕРАБОТАЮЩЕЙ машинке
стиральной провада машинки и пилота (сетев. фильтра через который
стиралка к розетки конектится) жутко горячие.
Оказалось что вилка в пилоте от стиралки сильно оплавилась, а вилка в
розетки от пилота не очень. НООООО самое интересное, что место
оплавления это не штырьки как обычно, место где идет заземление!!!!!
Я то догадыаюсь что заземления реального в розетке нет, выходит что
ток от стиралки по проводу заземления гуляет от разетки до стиралки
через пилот и греет провод и плавит вилки.
Вопрос что делать? Менять вилки и розетку? Или только вилку? Но
вопроса откуда такая температура на проводе заземления через разетку?
Предлагаю: 1. поменять вилку у стиралки на разборную и при этом
заземление не подключать в вилке. 2.Заменить фильтр на неоплавленный.
3.Заменить разетку (если получится а то если она не через автомат
идет, то хрен я ее отключу чтобы заменить, а так страшно без
выключения) нахер. - согласны с алгоритмом?.
ЗЫ. Корпус стиралки у меня заземляется на трубу с горячей водой
самопально через толстый алюмин. провод хе-хе.
ЗЫ.ЗЫ: Еще недавно ремонт в щитке соседи делали через какуюто фирму, у них
был они сказали что им чики-пики все сделали и ихний автомат отдельный
и их ремонт на мои провада не повлиял.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ: а еще пару дней назад катя белила стены и потолок жидкой
белой побелкой и возможно что-то набежало под разетку и ухудшело
контакт.
Прикиньте дано: есть проводка самопальная в ванну и разетка в ваной с заземлением (но реальное оно там
или нет пока не знаю). Сегодня заметил что при НЕРАБОТАЮЩЕЙ машинке
стиральной провада машинки и пилота (сетев. фильтра через который
стиралка к розетки конектится) жутко горячие.
Оказалось что вилка в пилоте от стиралки сильно оплавилась, а вилка в
розетки от пилота не очень. НООООО самое интересное, что место
оплавления это не штырьки как обычно, место где идет заземление!!!!!
Я то догадыаюсь что заземления реального в розетке нет, выходит что
ток от стиралки по проводу заземления гуляет от разетки до стиралки
через пилот и греет провод и плавит вилки.
Вопрос что делать? Менять вилки и розетку? Или только вилку? Но
вопроса откуда такая температура на проводе заземления через разетку?
Предлагаю: 1. поменять вилку у стиралки на разборную и при этом
заземление не подключать в вилке. 2.Заменить фильтр на неоплавленный.
3.Заменить разетку (если получится а то если она не через автомат
идет, то хрен я ее отключу чтобы заменить, а так страшно без
выключения) нахер. - согласны с алгоритмом?.
ЗЫ. Корпус стиралки у меня заземляется на трубу с горячей водой
самопально через толстый алюмин. провод хе-хе.
ЗЫ.ЗЫ: Еще недавно ремонт в щитке соседи делали через какуюто фирму, у них
был они сказали что им чики-пики все сделали и ихний автомат отдельный
и их ремонт на мои провада не повлиял.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ: а еще пару дней назад катя белила стены и потолок жидкой
белой побелкой и возможно что-то набежало под разетку и ухудшело
контакт.
), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.