выбивает автомат при К.З.

Добавлено: 22 июн 2007 17:39
s.bichenkov
У нас на фирме есть вводный щиток,там cчетчик 3-х фазный ,автоматы,и все такое.
При к.з. на любой розетке в разных комнатах(всего 6 комнат),выбивает автомат розетки на 16 ампер,и общий автомат на 3 фазы 32ампера.Нагрузка на 3 фазы вообщем равномерная ,по крайней мере так проектировалось.Почему выбивает общий автомат(он тройной,т.е. общий рычожок)?Имеет ли смысл поставить на каждую фазу отдельный 32амперник. Подскажите пожалуйста,кто знает.


ICQ 356947486 serg_555@inbox.ru

Добавлено: 23 июн 2007 01:36
elremont
Все это называется селективностью защиты. Можно пригласить электролабораторию, которая прогрузит автоматы и проверит реальные уставки автоматов. Но проще не глядя заменить отходящий автомат на 16 А, похоже он не срабатывает по токовой отсечке.

Добавлено: 24 июн 2007 21:49
YYY
Причины могут быть разные, крышка на автомате не родная, в процессе эксплуатации нагрузку пересадили на одну фазу, или повесили кондиционеры, которые запускаются все хором. Или чайники типа Тефаль сразу несколько штук втыкают. Возьми токовые клещи и замерь токи на фазах. Тогда и ответ получишь.