УЗО переносные
Применение переносных УЗО обычно связано с невозможностью предусмотреть (на этапе проектирования) необходимости защиты пользователей определенных групп розеток или со сложностью изменения схемы щита при подключении стационарных приборов, для безопасной работы которых требуется защита от токов утечки. Как пример можно рассмотреть подключение стиральной машины. Обычно, стиральную машину устанавливают на кухне или в ванной комнате и проводят отдельный провод для ее питания на котроый легко установить УЗО. Однако, при переносе стиральной машины в другое помещение, например в подвал, может оказаться, что розетки не оборудованы УЗО. В этом случае как раз и поможет переносное УЗО, подключаемое в незащищенную розетку
Другим, и достаточно частым, вариантом применения переносных УЗО является их использование совместно с электроприборам, путем встраивания переносных УЗО в шнур питания такого прибора. Такое использование переносных УЗО гарантирует пользователя электроприбора от поражения электрическим током, вне зависимости от места подключения, то есть подключившись к любой розетке, даже не зная установлено УЗО на этой линии или нет, можно чувствовать себя в безопасности по крайней мере от от поражения электрическим током.
Такая защита переносными УЗО особенно актуальна для людей, производящих работы на разных объектах, то есть там, где сложно предсказать наличие УЗО в линии питания. В целом, защита с помощью переносных УЗО характерна для профессионалов использующих электроинструмент для выполнения основной работы.
При этом, следует отметить и негативные стороны как самих переносных УЗО, так и их применения. Так, одним из неудобных моментов применения переносных УЗО является относительно быстрый выход из строя, вследствие испытываемых переносными УЗО механических нагрузок. Другим моментом, уменьшающим применимость переносных УЗО является ограниченность рабочих токов и токов утечки (по сравнению со стационарными УЗО).
Устройства защитного отключения типа УЗО-ДПА16, УЗО-ДПА16В и УЗО-ДПВ16, управляемые дифференциальным током, предназначены для использования в качестве переносных устройств защитного отключения в однофазных трехпроводных (защитным РЕ-проводником) электрических сетях переменного тока напряжением не более 230 В частотой 50 Гц и номинальным током цепи не более 16 А.
Преимущества
Защита человека от поражения электрическим током и предотвращение пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.
Универсальность применения – предназначено для любых электроприборов мощностью до 3 кВт, подключаемых к штепсельной розетке Широкий диапазон рабочих температур –25…+40 °С
Работоспособность в диапазоне напряжений 115…265 В
Встроенная защита от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений
Обеспечивает защиту при обрыве нулевого провода
Индикатор наличия напряжения сети
Устройства обеспечивают:
– защиту людей от поражения электрическим током при прямом однофазном прикосновении к токоведущим частям;
– защиту людей от поражения электрическим током при косвенном контакте с доступными проводящими частями электроустановок, оказавшимися под напряжением при поврежденной изоляции;
– защиту от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания токов утечки на землю.
Область применения устройств защитного отключения
Для дополнительной защиты от прямого и косвенного прикосновения штепсельные розетки с номинальным током не более 16 А наружной установки должны быть оснащены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим током не более 30 мА (ПУЭ п. 1.7.151).
В такой же защите нуждаются и штепсельные розетки внутренней установки, к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий или в помещениях с повышенной опасностью и особо опасныхВ помещениях без повышенной опасности устройства подключаются к штепсельной розетке холодильников, водоэлектронагревателей, фенов, стиральных и посудомоечных машин, насосов, ручного электроинструмента, медицинских приборов и т.п.