Страница 1 из 1
Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
Добавлено: 08 июл 2011 11:47
Валерий47
После продолжительной нормальной работы перестал включаться компрессор на охлаждение. Работает только вентиляция. Не реарирует на пульт управления.
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
Добавлено: 10 июл 2011 00:23
uxnem
А если тестером измерить что-нибудь?
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
Добавлено: 10 июл 2011 16:48
Валерий47
А где это - "что-нибудь"? Если не реагирует на пульт управления, то очевидно "бяка" в электроннике, но и от ручного управления индикация работает, а реакции нет. Компрессор вроде включается, хотя шум не характерный для его нормальной работы, корпус компрессора очень сильно нагревается, холодят (почему-то) только две трубки радиатора. Выходящий воздух не горячий (как должен быть), а комнатной температуры. На обогрев аппарат тоже не реагирует. Видимых нарушений в блоке управления не видно. В сервисе такие "игрушки" не принимают ("Мы их просто выбрасываем!"), поэтому вся надежда на русскую сообразительность, ну и помощь конечно.
Помогите разобраться!
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
Добавлено: 10 июл 2011 17:07
uxnem
Валерий47 писал(а):А где это - "что-нибудь"? Видимых нарушений в блоке управления не видно.
Тем и отличается мастер от пользователя -знает где это и как сделать за плату.
Валерий47 писал(а):В сервисе такие "игрушки" не принимают ("Мы их просто выбрасываем!"), поэтому вся надежда на русскую сообразительность, ну и помощь конечно.
Помогите разобраться!
В сервисе принимают, а сообразительные не надеются на других, читают инструкции и находят всё сами.

Добавлено: 11 июл 2011 12:28
Валерий47
Спасибо за подсказку. Будем пробовать, хотя, конечно, лучше довериться мастеру. Но пока нет такой возможности.
Радиаторы прочистил.
Светодиоды, установленные на панели управления, работают нормально, реагируют на нажатие кнопок.
Коды неисправностей не высвечиваются, индицируется показание комнатной температуры.
Кондиционер напольный переносной, внешнего блока нет.
Возможный отказ при включении кондиционера в розетку без заземления? Перед отказом были слышны щелчки. Почему индикация не реагирует на дистанционный пульт управления?

Добавлено: 11 июл 2011 12:58
uxnem
Валерий47 писал(а):Почему индикация не реагирует на дистанционный пульт управления?

Батарейки устали.
Добавлено: 11 июл 2011 18:17
Валерий47
Может быть. Проверим. Одна "таблетка" 2025.
Были "мастеровые", пришли к выводу о недостатке хладагента (?). Завтра посмотрим, что дальше будет.

Добавлено: 12 июл 2011 19:58
Валерий47
Были мастеровые. Диагноз подтвердился. Фреона было действительно очень мало. Определили места утечки, в точках соприкосновения трубок оказались микротрещины (в трех местах). Пропаяли, заправили фреоном, отрегулировали работу на всех режимах, установили клапан заправки. Агрегат работает и спасибо им за это. Пульт управления действительно глючит ("то потухнет, то погаснет"). Научили как проверять работу пультов с помощью камеры телефона. Будем думать дальше. Но это уже другая история.
Отдельно, большое спасибо uxnem за соучастие.
Добавлено: 13 июл 2011 18:13
Валерий47
И так, дошло время до ПДУ. Вскрыв пульт, видимых нарушений не обнаружил. Экран пульта выдает все команды на реакцию кнопок, но выхода на ИК-диод нет (микросхема работает). Отказ ИК-диода маловероятен. Пропаял все контакты (благо их немного) - пульт заработал.
Все работает нормально, тему можно закрывать. Всем большое спасибо.