Переустановка сплит кондиционера

Разное
foreman

Переустановка сплит кондиционера

Сообщение foreman » 07 сен 2008 08:09

Всем привет!
Может кто знает, как переустановить сплит кондиционер не спуская хладагент? Я слышал, что у сплит кондиционеров есть сервисное меню, с помощью которого можно закачать фреон обратно в компрессор. Меня в основном интересуют модели LG и Mitsubishi. :?:

gml

Сообщение gml » 20 дек 2008 22:46

Выключите кондиционер. На наружном блоке подключите манометрический коллектор. Перекройте жидкостной вентиль. Включите кондиционер на охлаждение. Когда на манометрическом коллекторе стрелка уйдет в устойчивый "-" перекройте газовый вентиль и выключите кондиционер. Весь фреон будет в наружном блоке закрыт.В магистралях между внутренним блоком и наружным будет вакуум. Дальше можете все разобрать. Перенести. Собрать заново. Вакумировать и все действия как с новым сплитом. Помните об максимальной чистоте в отношении пыли и влаги. Трубы которые работали на 22-м фреоне- только на 22-й (410-м только 410).
Успехов.

foreman

Сообщение foreman » 23 дек 2008 01:38

Большое спасибо за совет!
На сколько возможны потери фреона при переустановке? Нужна ли будет дозаправка?


Вернуться в «Разное»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя