Страница 1 из 1
Ремонт кондиционера БК 1500
Добавлено: 30 май 2007 16:33
Grigoriy
Ребята! Кому удалось вернуть к жизни БК 1500?
Как правильно поставить диагноз?
Урчит 7 минут, начинает охлаждать, апотом компрессор на минут 20-30 отключается и по новой.
Помогите, пожалуста, старику.
С уважением Григорий.
Добавлено: 30 май 2007 17:28
bun
вентелятор работает?
было лет пять-семь назал в такую же жару... оказалось на лопастях крыльчатки вентелятора изменился угол атаки(если я правильно выражаюсь), короче обороты те же, а поток воздуха в несколько раз меньше, пока не подогнул каждую лопасть, весь "БК" перерыл

Добавлено: 13 июн 2007 21:19
YYY
Обычно такая фигня случается на повторном запуске или от толчков по сети. Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Добавлено: 13 июн 2007 22:03
elremont
YYY писал(а):Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Для этого можно сделать такую штуку, как таймер задержки включения
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_mod1.php
Добавлено: 14 июн 2007 21:23
YYY
elremont писал(а):YYY писал(а):Чтобы этой фигни не случалось, можно поставть реле времени на запуск, т.е. после включения агрегата он должен выдержать паузу в 3-4 мин, а потом пускаться в работу. Это время необходимо чтобы в системе выровнялось давление фреона.
Для этого можно сделать такую штуку, как таймер задержки включения
http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_mod1.php
Со стандартным реле времени и пускателем первой величины схема проще.
БК-1500
Добавлено: 26 авг 2007 22:19
Глупышка
Отдали мне б/у БК-1500, установили. А я ничего в нем не понимаю.

Если из него капает вода, это нормально?
Добавлено: 27 авг 2007 00:24
elremont
Вода капает из всех кондиционеров - это обусловлено принципом их действия. Просто у порядочных кондиционеров она капает через тонкую трубочку на улицу...
Добавлено: 28 авг 2007 07:50
Глупышка
Поиздевайтесь-поиздевайтесь! )))
Она на улицу и капает!
Добавлено: 28 авг 2007 07:52
Глупышка
А вообще, спасибо за помощь!
Добавлено: 18 янв 2009 15:37
Надежда
elremont писал(а):Вода капает из всех кондиционеров - это обусловлено принципом их действия.
А у нас такой кондиционер от бабушки нам достался. Но он весь забит какой-то пылью, хотя вроде бы работает. Может быть запыленные внутренние части какие-то менять надо? А то я слышала, что так могут бактерии с воздухом в помещение попасть. Если Вы в курсе, будьте добры, сообщите, где взять такие детали. Или как его чистить надо в этом случае?
Добавлено: 18 янв 2009 15:47
elremont
Для таких случаев есть два замечательных прибора - щетка с моющим средством и пылесос. Разбираете и действуете.
Добавлено: 18 янв 2009 19:31
Надежда
Спасибо большое. Будем трудиться.
Добавлено: 17 авг 2011 10:54
crash_max
Решил реанимировать старую темку, чтобы не плодить новых
Проблема в следующем: при включении компрессора падает число оборотов вентилятора (как на малых, так и на высоких оборотах). Что может быть?
Ну и насколько я понял вытекающая из этого же проблема с периодическим отключением компрессора, через 7-10 минут работы, а затем его повторным включением.
Заранее благодарен

Добавлено: 27 авг 2011 20:15
crash_max
Если кому будет интересно: все проблемы вылечились заменой конденсатора