Стинол двухкамерный не морозит холодильная камера
Добавлено: 22 окт 2010 11:35
hunterr5
Здравствуйте, привезли на ремонт холодильник, не морозит холодильная камера, морозилка морозит. Первое что я предположил - утечка, перезаправил, поменял фильтр. Неисправность не ушла. Монометр показывает движение хладогента в обес тороны, т.е. проходимость есть. Что может быть? Еще в процессе ремонта один раз отказался запуститься, почему то напряжение, подаваемое на компрессор снизилось на 15-20 В, но после зачистки всех контактов\разьемов и покручивания таймера, все нормализовалось. Но по прежнему не холодит.
Добавлено: 22 окт 2010 18:08
Aldo
Утечка была обнаружена - так почему не ликвидирована? Только фреон и фильтр переводить.
Как прогревается конденсатор?
Добавлено: 22 окт 2010 18:51
refel
Как вам манометр показывал движение хладогента в обе стороны?Вы проверяли капилярку?И почему подозревая утечку вы заменили фильтр и заправили, не найдя утечки?
Добавлено: 22 окт 2010 22:59
hunterr5
нет, прошу прощения, не всю инфу зачит дал. Утечки не было обнаружено, у меня есть газоанализатор. после разгермитизации я еще проверял накачиванием системы воздухом. После этого как обычно вакуум и заправка. Еще, как монометр показывает движение хладогента: при включении давление в компрессоре падает, при отключении повышается, если бы была закупорка, то не повышалось бы, или повышалось очень медленно. Первые витки радиатора греются в норме.
Добавлено: 23 окт 2010 00:13
refel
Каким давлением проверяли и сколько времени?При частичном засоре КТ при остановке давление будет повышаться.При работе давление всасывания было низкое?Пробовали добавлять хладагента?Какая температура была в морозилке?
Добавлено: 23 окт 2010 00:42
hunterr5
Давление было около 10 кг, по времени примерно минут 30-40. Всасывание было хорошим, пробовал с избытком фреона, в норме и немного на вакууме, эффект тот же. Температура морозилки после 30 мин. работы -20 градусов, при правильной дозировке фреона, при манипуляциях не замерял.
Добавлено: 23 окт 2010 16:44
refel
30-40 минут это мало.Я ставлю на сутки.Чтобы за пол часа показало-это должна быть довольно таки большая утечка.И надо было проверить давлением проходимость кт.Думаю причина может быть в ней.Если бы было мало ха. то в морозилке температура была бы еще ниже.
Добавлено: 01 ноя 2010 14:11
hunterr5
в любом случае если утечка как вы говорите небольшая то он хотябы первые пару дней морозил нормально. дело оказалось в изношенности двигателя, стоял 140, поставил 160 и все работает уже несколько дней, циклит нормально. всем спасибо, тему можно закрывать.