Страница 1 из 1

NORD дх-239-7-010 рабочее давление

Добавлено: 27 май 2013 22:34
PROTEUS
Привет всем! я новичок в этой структуре!
Попал в ремонт холод NORD дх-239-7-010 с дефектом ; ну как всегда клиент обЪясняет ; то морозит то не морозит , то вкл то не вкл.
при проверке на месте холод есть все морозит как бы все работает.
забрал в мастерскую; 3 часа пролаботал не выключился в холод камеое 18 градусов в морозе 12 градусов; проверил утечек нет , поставил под давление 7 бар сутки все ок, компрессор давку дает; заправил R 600A
38грамм фильтр стоял 30 гр я поставил 50 ; запустил , морозит, в холод камере +5 в морозе -19 ; отключился в первый раз 1ч40 мин стоял 1ч5мин, но на монометре при работе холода - 0.25bar , на сервисном канале ;по трубкам температура на выходе горячая но рукой держу , после конденсатора еле теплая, на обрате холодная но не обмерзает; при запуске холода слышен звук выхода фреона пш-пш-пш потм выравнивается.
Вопрос какое должно быть давление на всасе при работе ? и при простое?
и вообще куда делся фреон если нет утечки? хотя при расскупорке системы давление было! понятно что мог возуха нахвататься!
и что будет если капелярка забита частично или полностью?
заранее благодарен за инфу.

Re: NORD дх-239-7-010 рабочее давление

Добавлено: 28 май 2013 02:41
стаспрачкис
PROTEUS писал(а):3 часа пролаботал не выключился в холод камеое 18 градусов в морозе 12 градусов; проверил утечек нет
Так у вас было совсем мало газа. Утечка. Испарители морозильной камеры у Норда весьма не долговечны ( в местах обжима трубки , причём совсем не заметно ). Да и контур конденсатора, что вокруг двери , частенько ржавеет.
.." что будет если капелярка забита частично или полностью? .." Полностью - характерного звука фреона не будет. Частично - при заправке строго по граммам , морозить будет лишь не большая часть испарителя.

Добавлено: 19 дек 2013 22:57
PROTEUS
вернулся к ремонту этого ужасного холода ! компрессор давит 25 атм но когда припаял капилярку компрессор работает сек40 и становится компрессор , с капилярки выход есть но какойто слабый, хотя капилярку подавливал прессом и промывал фреоном. морохилка работает -22 холод камера +12 и замерзают капельки половина стенки холод камеры и работает на режиме 2 из 3х 17 мин работает и 15 стоит скаж какая длинна капилярки?

Добавлено: 20 дек 2013 04:08
стаспрачкис
PROTEUS писал(а):вернулся к ремонту этого ужасного холода ! компрессор давит 25 атм но когда припаял капилярку компрессор работает сек40 и становится компрессор , с капилярки выход есть но какойто слабый,
И снова здравствуйте! Уже и не надеялись... Мне повториться? повторяюсь.
стаспрачкис
Сообщение :что будет если капелярка забита частично или полностью? .." Полностью - характерного звука фреона не будет. Частично - при заправке строго по граммам , морозить будет лишь не большая часть испарителя.
" компрессор давит 25 атм" - это" вообще-то хорошо, ведь должно быть не менее 16атм".
"вообще-то плохо, что
компрессор работает сек40 и становится компрессор ".
Многие считают, что продув капиллярку, они устраняют дефект.. Этот- Да. Но на временное Время... Для "качества" затраченных усилий (как лучшему другу - Я бы даже себе не делал) Это - мартышкин труд. Капиллярку только Менять! ну а если качество не интересует, хотя, если по-деньгакратически, так можно и "продуть" и, с честными глазами, забрать деньгу...
Но у Норда, по технологии изготовления, " всегда спешащиеся Сгнить" Испарители", - это мне давно сказали честные поставщики Любых запчастей для Быттехники. Проверил,,,, согласен.