Атлант ХМ 4012 Утечка
Добавлено: 23 янв 2014 07:49
Утечка в пене, нужна схема расположения трубок. МК в низу.
Форум по ремонту бытовой техники
https://www.elremont.ru/forum/
Не вскрыв пену, вы не можете так категорически заявлять. Наиболее частыми причинами является утечка в дополнительном контуре конденсатора, по периметру двери морозильного отделения. Это решается просто исключив этот контур из х/агрегата. Так же частенько происходит частичное закупоривание капиллярной трубки.( впечатление как-будто утечка ). Продувка лишь на время исправит, ведь начисто не продуете. Менять капилляр.dmitriev писал(а):Утечка в пене, нужна схема расположения трубок. МК в низу.