Страница 1 из 1

AWE 6514. Шьет на корпус.

Добавлено: 13 ноя 2012 08:52
VeryAnonymous
Мастера, помогите советом плиз.
Машинка работает прекрасно вот уже лет 7 наверно.
Недавно переехал, в хате нет защитного нуля.
Шьет на корпус, да неплохо так шьет.
Замеры показали потенциал на корпусе относительно N и L около 115В в любом режиме работы или простоя в подключенном к сети состоянии. Между корпусом и водопроводом 0.
Делаю вывод: машинко не совсем исправна.
Ищу схему хотябы ВВ части этого аппарата.
Есть такое предположение:
нашел вот тут вот http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17714 картинку. Вверху слева на вводе наблюдается блок, очень напоминающий сетевой фильтр. В 6514 нечто подобное? Если это так, то это первый и пока единственный для меня кандидат на ковыряние. Помогите плиз.

Добавлено: 13 ноя 2012 11:00
volna2m
110 V на корпус - это, как ни странно, норма для большинства ФПС. Методом подбора можно найти наименее "пробивающий" ФПС , но дело это дорогое, и, по большому счёту, пустое.
Если дело именно в ФПС, то советы будут из разряда "на свой страх и риск."


Про помехоподавляющие устройства :-|read :tsss))

Добавлено: 13 ноя 2012 12:18
VeryAnonymous
volna2m писал(а):110 V на корпус - это, как ни странно, норма для большинства ФПС. Методом подбора можно найти наименее "пробивающий" ФПС , но дело это дорогое, и, по большому счёту, пустое.
Не должно бытовое устройство при нормальной работе использовать землю. Только для защиты в аварийных случаях. Седня вечером пойду до корефана, проверю у него машинку.
volna2m писал(а):Если дело именно в ФПС, то советы будут из разряда "на свой страх и риск."
Про помехоподавляющие устройства :-|read :tsss))
Спасибо за ссылку, почитал. Это че, неразборный элемент?

Добавлено: 13 ноя 2012 12:29
edyapd
А вы откройте инструкцию и почитайте. Я думаю найдете нечто подобное: Запрещено эксплуатировать без заземления!

Добавлено: 13 ноя 2012 12:40
VeryAnonymous
edyapd писал(а):А вы откройте инструкцию и почитайте. Я думаю найдете нечто подобное: Запрещено эксплуатировать без заземления!
я понимаю это прекрасно. Но суть этой фразы в любом случае сводится к тому, чтобы "вдруг чего бы не случилось при неисправности". В нормальном исправном режиме земля не используется, это просто "предохранитель". Т.е. если на землю что-то пошло, значит есть косяк.

Добавлено: 13 ноя 2012 13:22
VeryAnonymous
да блин, схемы фильтров могут действительно на корпус прилично ссаживать... А если его от корпуса заизолировать а на вводе поставить УЗО? Должно же по идее защитить в случае чего?

Добавлено: 13 ноя 2012 13:57
VeryAnonymous
замеры на машинке Ariston AVXL109 в сети без "земли" показали всего 2В между корпусом и фазой с нулём. Фигня какая-то. Люди дайте схему Вирпула, плиз.

Добавлено: 13 ноя 2012 15:38
edyapd
ИзображениеПодобная схем стоит у вас в машинке. Как видно С3-С4 являются делителем напряжения. Соответственно на корпусе будет половина напряжения. Так понятней? И земля здесь играет не только защитную функцию, точнее она еще защищает от помех.

Добавлено: 13 ноя 2012 19:19
VeryAnonymous
edyapd писал(а):Подобная схем стоит у вас в машинке.
Плохая схема для фильтра наверно. Даже с мизерными емкостями С3 и С4 наверняка утечка будет при наличии "земли".
Скажите плиз, а если вместо С3 и С4 поставить последовательно по паре кондеров. Делитель будет на 4 тогда. Чем плохо?
И еще вопрос, что за ФПС, в таком случае, стоит в Аристоне парой постов выше?

Добавлено: 13 ноя 2012 21:37
cs71ru
делить будет на 2

Добавлено: 13 ноя 2012 22:11
VeryAnonymous
cs71ru писал(а):делить будет на 2
да, сорри, гоню.

Добавлено: 13 ноя 2012 23:48
alex67912
VeryAnonymous писал(а):да блин, схемы фильтров могут действительно на корпус прилично ссаживать... А если его от корпуса заизолировать а на вводе поставить УЗО? Должно же по идее защитить в случае чего?

Да, должно,при условии что нейтраль в щите учета надежно соединена с металическим корпусом щита, а сам щит надежно соединен с шиной заземления дома (см. ПУЭ раздел "Системы заземления")

Добавлено: 14 ноя 2012 00:04
elremont

Добавлено: 14 ноя 2012 00:06
alex67912
VeryAnonymous писал(а):Не должно бытовое устройство при нормальной работе использовать землю. Только для защиты в аварийных случаях.

Любая техника (независимо от назначения) имеющая в своем составе металлические части должна заземляться. Это требование МЭК ко всему оборудованию

Добавлено: 14 ноя 2012 01:02
cs71ru
а почему бы не отключать машину от сети при закладке выгрузки белья. с землей то все сложно

Добавлено: 14 ноя 2012 07:30
VeryAnonymous
cs71ru писал(а):а почему бы не отключать машину от сети при закладке выгрузки белья. с землей то все сложно
Обязательно, но в процессе работы она представляет реальную опасность. Тем более, если есть дети.
В общем, спасибо. Понятно, что всё плохо. Одни придурки делают, другие сертифицируют для России, хотя 80% жилфонда не имеет защитного нуля в эл. питании. Да и чтобы обрыв "земли" вел по умолчанию к поражению током - это ваще ЗАЧОТ!
Остаётся вопрос: какие сетевые фильтры стоят на других СМА, у которых на корпусе нет такого потенциала?

Добавлено: 14 ноя 2012 09:15
edyapd
VeryAnonymous писал(а):Одни придурки делают, другие сертифицируют для России, хотя 80% жилфонда не имеет защитного нуля в эл. питании. Да и чтобы обрыв "земли" вел по умолчанию к поражению током - это ваще ЗАЧОТ!
Остаётся вопрос: какие сетевые фильтры стоят на других СМА, у которых на корпусе нет такого потенциала?
Ну, раз вы такой умный, что же вы сами не разработаете? А заходите за ответами на форум.
"Если ты такой умный...почему такой бедный?" (с)

Добавлено: 14 ноя 2012 10:43
cs71ru
в других машинах стоят точно такие же сетевые фильтры

Добавлено: 14 ноя 2012 12:13
VeryAnonymous
edyapd писал(а):Ну, раз вы такой умный, что же вы сами не разработаете? А заходите за ответами на форум.
"Если ты такой умный...почему такой бедный?" (с)
на самом деле выпад был в торону производителя, а не сервиса.

Пока что мне видится такой выход:
1. обязательный подвод защитного нуля.
2. обязательная изоляция фильра от корпуса машинки.
Ну а так как это не в теме ремонта, а скорее тюнинга безопасности, то можно отфильтровать эту тему.

cs71ru писал(а):в других машинах стоят точно такие же сетевые фильтры
а почему тогда картина не повторяется?

Добавлено: 14 ноя 2012 12:15
volna2m
VeryAnonymous писал(а):
Пока что мне видится такой выход:
1. обязательный подвод защитного нуля.
2. обязательная изоляция фильра от корпуса машинки.
Ну а так как это не в теме ремонта, а скорее тюнинга безопасности, то можно отфильтровать эту тему.

Вот вы сами и ответили себе на вопросы.
Это именно то, что я подразумеваю под "на свой страх и риск"
:-x

Добавлено: 14 ноя 2012 12:19
VeryAnonymous
volna2m писал(а):Вот вы сами и ответили себе на вопросы.
Это именно то, что я подразумеваю под "на свой страх и риск"
:-x
да, вы оказались абсолютно правы :D

Добавлено: 15 ноя 2012 07:18
edyapd
VeryAnonymous писал(а):на самом деле выпад был в торону производителя, а не сервиса.
Так в данном случаи я как раз производителя и защищал. У каждой марки есть свои косяки, но схема фильтра в них стоит на последнем месте.
VeryAnonymous писал(а):Пока что мне видится такой выход:
1. обязательный подвод защитного нуля.
2. обязательная изоляция фильра от корпуса машинки.
Ну а так как это не в теме ремонта, а скорее тюнинга безопасности, то можно отфильтровать эту тему.

1. Согласен, от щитка, без скруток, без автоматов, сечение не менее 4 мм2
2. Не в коем случаи. Корпус является экраном, от помех, как снаружи, так и из нутри машинки.
Не меняя схемы машинки, просто подключите заземление в розетку.
И тему можно будет закрыть.

Добавлено: 15 ноя 2012 08:10
VeryAnonymous
edyapd писал(а):2. Не в коем случаи. Корпус является экраном, от помех, как снаружи, так и из нутри машинки.
Не меняя схемы машинки, просто подключите заземление в розетку.
И тему можно будет закрыть.

как мне кажется:
В таком случае, можно просто занулить корпус на рабочий ноль. Потомучто обрыв рабочего нуля менее вероятен в данном случае, чем обрыв защитного. Даже, допустим, что защитный проложен так же надежно в стене без возможности его механически повредить, остаётся шнур питания самой машинки, где обрыв защитного обнаружить невооруженным "взглядом" нереально. Допустим, что вероятность обрыва для обоих одинакова, тогда общая вероятность удара током увеличиватся в 2 раза. Зачем это? Реально помех в сети не наблюдаю, кроме как от холодильника. Разве не так?

Добавлено: 15 ноя 2012 10:50
elremont
1. Все бытовые устройства в доме должны быть надежно заземлены.
2. Заземление должно быть выполнено для всех розеток, не следует выполнять частичное заземление розеток.
3. Категорически запрещается соединять клемму заземления розетки или прибора с рабочим нулевым проводом сети.
4. Настоятельно рекомендуется отключать питание при подключении и отключении соединительных кабелей различных бытовых устройств.

http://www.elremont.ru/electrik/zazemlenie.php

Добавлено: 15 ноя 2012 11:15
alex67912
VeryAnonymous писал(а):как мне кажется:
В таком случае, можно просто занулить корпус на рабочий ноль. Потомучто обрыв рабочего нуля менее вероятен в данном случае, чем обрыв защитного. Даже, допустим, что защитный проложен так же надежно в стене без возможности его механически повредить, остаётся шнур питания самой машинки, где обрыв защитного обнаружить невооруженным "взглядом" нереально. Допустим, что вероятность обрыва для обоих одинакова, тогда общая вероятность удара током увеличиватся в 2 раза. Зачем это? Реально помех в сети не наблюдаю, кроме как от холодильника. Разве не так?

Вобщем надо сделать так:
1.Проложить отдельный кабель (ПВС3Х2,5) от щита до места подключения.
2.Установить отдельную розетку на Вашу машину
3. Подключить кабель в щите. В качестве заземлителя использовать корпус щита.(во многих из них предусмотрены болты заземления)

Добавлено: 15 ноя 2012 16:05
edyapd
VeryAnonymous писал(а):В таком случае, можно просто занулить корпус на рабочий ноль.
А через пару лет, забыв, что у вас земля и ноль в розетке соеденины, переделывая проводку в коридоре, вы меняет фазу и ноль местами. Что будет дальше, даже представлять не хочется.
VeryAnonymous писал(а):Реально помех в сети не наблюдаю, кроме как от холодильника. Разве не так?
У меня за стенкой, швейная машинка. И не смотря на то, что мы на разных фазах, музыку слушать не возможно. У стиралки источников помех не меньше.