бьёт или нет током стиральная машина ?

Разное
lexint

бьёт или нет током стиральная машина ?

Сообщение lexint » 09 апр 2009 00:53

У меня такая ситуация. Стиралка автомат bosh работает 10 лет и нормально.
Дом с сетью без третьего провода и стиралка в ванной так на два провода и подключена,
( там розетку я поставил). И до сегодня было всё нормально, пока не прибежал сосед снизу,
и говорит , что касаясь ногой чугунной ванны и дотрагиваясь до крана смасителя - его бьёт током.
Спустился к нему - действительно (в этот момент стиралка у меня работала)
Канализационный слив у нас в общую трубу - сосед подо мной живёт,
трубы водоснабжения-тоже через весь дом сверху вниз идут.
Пропало у него это напряжение, только когда я выключил стиралку из розетки.
И что самое интересное - у себя в ванной за какие бы трубы я ни брался при включённой машинке - ТОКОМ НЕ БЬЁТ!!!!!!!!!!!
Я совсем сбился с мыслей. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ .
У соседа ребёнок в начальной школе учится.

Delta

Сообщение Delta » 09 апр 2009 03:21

При отсутствии заземляющего провода нужно делать "зануление". В противном случае на корпусе прибора "болтается" примерно 100 вольт с силой 0,5 мА. Пощипывает неприятно.

Аватара пользователя
volna2m
Мастер
Сообщения: 5146
Зарегистрирован: 16 окт 2007 13:14

Сообщение volna2m » 09 апр 2009 10:29

Плюс ко всему не мешает вызвать мастера и найти утечку в самой машине. Это обычно ФПС, ТЭН или мотор. :sekret
Хотя может быть и ещё чего-нибудь. :-?
Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Ремонт стиральных,посудомоечных,швейных машин и бойлеров в Нижнем Новгороде

https://volna-master.ru

https://volna2m.ru

lexint

Сообщение lexint » 09 апр 2009 11:21

Ещё хотел спросить.Если от розетки(она у меня с тремя контактами, но подключены только два на 220в)отдельно протянуть заземляющий провод нужного сечения и просить электриков ЖЭКа подключить его на щитке? Не противоречит ли это безопасности? Или надо обязательно тянуть три провода ВМЕСТЕ до щитка? Сам я не знаю куда подключать на щитке эту землю.
Прошу проконсультировать.

Аватара пользователя
SKORPION
Мастер
Сообщения: 11134
Зарегистрирован: 15 ноя 2008 01:34

Сообщение SKORPION » 09 апр 2009 16:00

можно и отдельный,закрепить на корпус щитка(предварительно зачистив краску с него) на саморез или болт
Каждый должен заниматься своим делом!

lexint

Сообщение lexint » 13 апр 2009 15:03

Стиралка у меня вплотную к батареи ГВС стояла - через неё не сильно и било к соседу.А вот на счёт заземления.Дом 1961 года,недавно в подъезде все УЗО на щитке меняли на новые.Я так понял ,что лучшего места под третий провод чем на щитке не найти, а он возможно ещё и занулён.
Электрик ЖЭКа мне под гайку на щитке третий провод и закрепит.
И при пробое фазы на корпус машинки типа сработают общие узо квартиры. Или нужны другие варианты ?

Аватара пользователя
elremont
Site Admin
Сообщения: 4180
Зарегистрирован: 10 ноя 2006 21:31

Сообщение elremont » 13 апр 2009 17:06

Да, заземление на щит - это нормальное решение.

Sonic

Сообщение Sonic » 24 апр 2009 09:48

Не совсем. Прикручивать PE на корпус щита по нормативам можно только при условии, что нулевая шина стояка имеет сечение не менее 10 кв.мм. по меди или 16 по алюминию. В старых домах оно, кажется, всего 10 (а то и 6) алюминия.
Нарушение этого правила чревато тем, что если не дай Бог в вашем доме из-за перегрузки где-нибудь отвалится нейтраль стояка, на корпусе вашей зануленной техники появятся все 220В. Никакие УЗО при этом не помогут! (с точки зрения УЗО никаких нарушений не будет).
Совсем строго-строго говоря, это запрещает эксплуатацию современной техники в старом жилом фонде. :cool:
В реальной жизни можно поступить по следующим вариантам (если машинка действительно щиплется - ибо она имеет на это право и изготовитель вас в инструкции об этом предупредил):
1. Все-таки сделать защитное зануление. Если не пользуетесь машинкой - вытаскивайте ее из розетки. И помните - если вдруг во время стирки у вас в квартире все-все-все погасло - сначала выньте вилку, а только потом хватайтесь за корпус.
2. Сделать "отключаемое" зануление - есть аппаратура защиты от перенапряжения типа РН-111 или ЗАС, эта штучка может сработать на отсутствие нуля или перекос фаз. Отключать ваше PE с помощью реле. АХТУНГ: данное решение является доморощенным, также потенциально небезопасным (автоматика не есть 100% надежность), и впрямую противоречит ПУЭ (защитный ноль рвать низзя, ну разве что розеткой).
Какой из вариантов выбрать - решать вам. Кстати оборудуйте вашу стиралку УЗО на 30мА. И если его будет вышибать - она реально неисправна.


Вернуться в «Разное»