Выбивает автомат на электроплите Норд
-
oberergs
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 июн 2017 09:33
Выбивает автомат на электроплите Норд
На электро плите Норд заменены конфорки,подключение правильное,прозванивать их при переключении режимов мультиметром через вилку,заменена вилка и розетка. При включении разных конфорк работает хорошо,выключатель плиту,после второго включения не включается,сработал автомат на щитке, линию до автомата звонил мультиметром все ок, подскажите что смотреть,пожалуйста,непонятно почему автомат срабатывает не сразу при включении,а после выключения плиты
|
- Dukat
- Мастер
- Сообщения: 798
- Зарегистрирован: 01 май 2024 04:48
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
Плита заземлена?
- стаспрачкис
- Слесарь по ремонту бытовых машин
- Сообщения: 6876
- Зарегистрирован: 30 мар 2011 18:12
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
А мне не всё понятно что и в какой последовательности происходит. Правильно ли я понял?
Всё заменили, подключили к сети.
Включили первую конфорку на полную мощность - работает. Не отключая первую конфорку включили вторую, тоже на полную мощность - работает, ну и так все конфорки. Так?
Потом что? Вы
Выключатель плиты
Это вы из розетки вынули вилку? Ведь нет отдельного "выключателя плиты".
Или вы про автомат в эл.щетке?
А регуляторы на конфорках вы все отключили, точно вывели на "Ноль"? А то ведь представляете мгновенную максимальную суммарную мощность всех конфорок. В первое мгновение суммарная сила тока гораздо больше номинальной. Автомат и не выдерживает. А какой автомат, какой у него запас по силе тока общей мощности? И вообще сколько ему лет? Со временем автоматы, в связи с усталостью металлов, уменьшают свои возможности и начинают срабатывать при меньшей силе токе, чем было сновья.
Всё заменили, подключили к сети.
Включили первую конфорку на полную мощность - работает. Не отключая первую конфорку включили вторую, тоже на полную мощность - работает, ну и так все конфорки. Так?
Потом что? Вы
выключатель плиту,после второго включения не включается,сработал автомат на щитке
Выключатель плиты
Это вы из розетки вынули вилку? Ведь нет отдельного "выключателя плиты".Или вы про автомат в эл.щетке?
А регуляторы на конфорках вы все отключили, точно вывели на "Ноль"? А то ведь представляете мгновенную максимальную суммарную мощность всех конфорок. В первое мгновение суммарная сила тока гораздо больше номинальной. Автомат и не выдерживает. А какой автомат, какой у него запас по силе тока общей мощности? И вообще сколько ему лет? Со временем автоматы, в связи с усталостью металлов, уменьшают свои возможности и начинают срабатывать при меньшей силе токе, чем было сновья.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 21 сен 2025 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну не могу я засунуть свой Характер в жо... , у меня там Шило.
|
-
alex50
- Мастер
- Сообщения: 1087
- Зарегистрирован: 14 мар 2012 11:29
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
я в таких случаях прожигаю сначала по очереди по одной конфорке, иногда откидываю заземление!...
- Dukat
- Мастер
- Сообщения: 798
- Зарегистрирован: 01 май 2024 04:48
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
alex50 писал(а):...иногда откидываю заземление!...
Учи-учи: он его при положительном результате вообще отбросит и будет ждать когда не АВ отключится, а кто-нибудь (Господь убереги).
-
alexus
- Мастер
- Сообщения: 760
- Зарегистрирован: 07 авг 2019 11:54
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
Dukat писал(а):alex50 писал(а):...иногда откидываю заземление!...
Учи-учи: он его при положительном результате вообще отбросит и будет ждать когда не АВ отключится, а кто-нибудь (Господь убереги).
Эт точно...

-
oberergs
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 июн 2017 09:33
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
Менял конфорки две из четырех,все работало месяц,теперь выбивает автомат,но не при включении,хотя должно быть так при к.з.раньше включал все четыре конфорки,сейчас 1-2. Включил,пожарил,выключаю переключателем,затем снова включаю,а автомат выбило,думаю неисправен автомат,завтра проверю,автомат уже давно поставили на 25а,хотя там должен стоять на 32 а,но из за старых кабелей из алюминия поставили 25а. Конфорки звонил,все ок. Кабель не горелый, хотя в щитке на лестничной площадке можно сажать помидоры.
-
alexus
- Мастер
- Сообщения: 760
- Зарегистрирован: 07 авг 2019 11:54
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
25А хватает за глаза если всё нормально. 32А это овермного.
-
oberergs
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 июн 2017 09:33
Re: Выбивает автомат на электроплите Норд
Был неисправен автомат подключил его на другую группу,сразу выбило,поменял автомат все ок,спасибо всем.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя