Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
-
Валерий47
Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
После продолжительной нормальной работы перестал включаться компрессор на охлаждение. Работает только вентиляция. Не реарирует на пульт управления.
|
-
uxnem
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
А если тестером измерить что-нибудь?
-
Валерий47
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
А где это - "что-нибудь"? Если не реагирует на пульт управления, то очевидно "бяка" в электроннике, но и от ручного управления индикация работает, а реакции нет. Компрессор вроде включается, хотя шум не характерный для его нормальной работы, корпус компрессора очень сильно нагревается, холодят (почему-то) только две трубки радиатора. Выходящий воздух не горячий (как должен быть), а комнатной температуры. На обогрев аппарат тоже не реагирует. Видимых нарушений в блоке управления не видно. В сервисе такие "игрушки" не принимают ("Мы их просто выбрасываем!"), поэтому вся надежда на русскую сообразительность, ну и помощь конечно.
Помогите разобраться!
Помогите разобраться!
|
-
uxnem
Re: Кондиционер Polaris PMH 1409SE-Pi. Не вкл.компрессор.
Валерий47 писал(а):А где это - "что-нибудь"? Видимых нарушений в блоке управления не видно.
Тем и отличается мастер от пользователя -знает где это и как сделать за плату.
Валерий47 писал(а):В сервисе такие "игрушки" не принимают ("Мы их просто выбрасываем!"), поэтому вся надежда на русскую сообразительность, ну и помощь конечно.
Помогите разобраться!
В сервисе принимают, а сообразительные не надеются на других, читают инструкции и находят всё сами.

-
Валерий47
Спасибо за подсказку. Будем пробовать, хотя, конечно, лучше довериться мастеру. Но пока нет такой возможности.
Радиаторы прочистил.
Светодиоды, установленные на панели управления, работают нормально, реагируют на нажатие кнопок.
Коды неисправностей не высвечиваются, индицируется показание комнатной температуры.
Кондиционер напольный переносной, внешнего блока нет.
Возможный отказ при включении кондиционера в розетку без заземления? Перед отказом были слышны щелчки. Почему индикация не реагирует на дистанционный пульт управления?
Радиаторы прочистил.
Светодиоды, установленные на панели управления, работают нормально, реагируют на нажатие кнопок.
Коды неисправностей не высвечиваются, индицируется показание комнатной температуры.
Кондиционер напольный переносной, внешнего блока нет.
Возможный отказ при включении кондиционера в розетку без заземления? Перед отказом были слышны щелчки. Почему индикация не реагирует на дистанционный пульт управления?

-
uxnem
-
Валерий47
-
Валерий47
Были мастеровые. Диагноз подтвердился. Фреона было действительно очень мало. Определили места утечки, в точках соприкосновения трубок оказались микротрещины (в трех местах). Пропаяли, заправили фреоном, отрегулировали работу на всех режимах, установили клапан заправки. Агрегат работает и спасибо им за это. Пульт управления действительно глючит ("то потухнет, то погаснет"). Научили как проверять работу пультов с помощью камеры телефона. Будем думать дальше. Но это уже другая история.
Отдельно, большое спасибо uxnem за соучастие.
Отдельно, большое спасибо uxnem за соучастие.
-
Валерий47
И так, дошло время до ПДУ. Вскрыв пульт, видимых нарушений не обнаружил. Экран пульта выдает все команды на реакцию кнопок, но выхода на ИК-диод нет (микросхема работает). Отказ ИК-диода маловероятен. Пропаял все контакты (благо их немного) - пульт заработал.
Все работает нормально, тему можно закрывать. Всем большое спасибо.
Все работает нормально, тему можно закрывать. Всем большое спасибо.

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей